35/28 significa que él calcula la calefacción con estos valores.
Eso quiere decir que se elige la distancia de instalación que, con una temperatura de entrada de 35 grados, calienta la casa a los valores estándar.
Hoy en día esto ya no es adecuado, una calefacción por suelo radiante compatible con bomba de calor debería calcularse con 30/28.
Además, deberías especificar la temperatura para cada habitación, ya que de lo contrario se calcula con 20 grados para las zonas de estar y 24 grados para el baño.
Solo cuando todo esto, así como la carga térmica por habitación, se tengan en cuenta, se puede hablar de un cálculo individualizado y adaptado.