Controlador central de temperatura ambiente para calefacción por suelo radiante ERR

  • Erstellt am 23.06.2020 11:34:16

Alessandro

09.07.2020 07:12:07
  • #1
Todo es siempre una cuestión de ajuste
Y si todo está perfectamente coordinado, entonces el termostato ambiente también puede ser útil. Y eso a pesar de que en realidad es solo un limitador de temperatura.
Solo quería decir que no se debe imaginar que la bomba de calor con las "mejillas" calientes hinchadas presiona contra las válvulas cerradas mientras el flujo de volumen completo pasa por las válvulas abiertas. Ella detecta la demanda automáticamente a través de los requerimientos y se regula a sí misma. De este modo, se puede ahorrar un poco de energía.
 

face26

09.07.2020 09:34:18
  • #2


Si tu bomba de calor proporciona temperaturas de avance demasiado altas, entonces la curva de calefacción está mal ajustada.

Deberías informarte sobre el balance térmico y el efecto de autorregulación.

El ERR quizá tenga sentido en habitaciones poco utilizadas con posibles cambios en el uso. (Habitaciones para hobbies o algo así).

Si se ha realizado correctamente el balance y el diseño de la calefacción por suelo radiante (esto es un requisito, de lo contrario será difícil) se ha hecho bien, entonces el ERR no tiene que regular nada.

Mediante el balance ajusto que las habitaciones individuales reciban el flujo necesario según sus requisitos (cálculo de carga térmica por habitación). La calefacción sólo proporciona una temperatura de avance. No una diferente para cada habitación. En cambio, un ERR se abre o se cierra.
 

untergasse43

09.07.2020 09:49:18
  • #3
¿Se puede transferir esta discusión sobre ERR/bomba de calor también a las modernas calderas de gas con apoyo solar?
 

Alessandro

09.07.2020 09:50:32
  • #4
El efecto de autorregulación se ve reforzado por una ERR, lo que también habla a favor de los termostatos.

Aquí un ejemplo de para qué puede ser útil un termostato:
Con nosotros ha habido una temperatura exterior constante de 15-16°C durante una semana, por la noche a veces aún más fría. La bomba de calor está configurada para que no proporcione agua caliente para la calefacción por suelo radiante hasta que la temperatura exterior sea de al menos 18°C.
Sin embargo, como antes hizo tanto calor durante semanas que los muros se calentaron y esta liberación de calor aún mantiene las habitaciones a 22°C, los termostatos cierran las válvulas.
Por lo tanto, no tengo demanda de calefacción y la bomba de calor solo calienta para el acumulador.
Por supuesto, la energía para calentar el agua caliente para la calefacción por suelo radiante a través de la curva de calefacción sería relativamente baja, pero la bomba seguiría funcionando continuamente y consume electricidad. Las bombas, por eficientes que sean, consumen bastante en funcionamiento y son una de las partes que más se desgastan en la instalación.
 

face26

09.07.2020 09:50:51
  • #5


Y si es así... no necesitas ERR.

Para tomar otro ejemplo.

Tienes 10 habitaciones. 2 de ellas necesitan actualmente una temperatura de impulsión de 30 grados. Pero son los baños, por lo que tienen un volumen relativamente pequeño. Todas las demás necesitan menos. La bomba de calor no distingue, así que la tienes configurada para que actualmente haya 30 grados de impulsión. ¿Qué pasa? En 8 habitaciones, la ERR se cierra. En dos se queda abierta. La bomba de calor envía 30 grados y tiene un caudal mínimo. Quiere/debe liberar la energía. Pero no lo hace porque la ERR cerró 8 habitaciones. ¿Qué pasa entonces?
Depende del esquema.
O tienes un acumulador de calefacción intermedio, entonces la bomba de calor almacena la energía en el acumulador. Malo porque hasta que se necesite de nuevo -> pérdida de energía.
Otra opción o adicional es la válvula de derivación, el impulsor se envía de nuevo al retorno y circula en un circuito cerrado.

Es un poco exagerado, pero sirve para mostrar por qué la ERR generalmente no contribuye al ahorro de energía.
 

Daniel-Sp

09.07.2020 10:01:14
  • #6
Bueno, sin ERR no se transferiría calor a la calefacción por suelo radiante y la alta temperatura de retorno conduciría al apagado de la bomba de calor, evitando así el costoso y sin sentido calentamiento del acumulador.
Quizás también puedas bajar el límite de calefacción, 18°C para una casa nueva me parece bastante alto.
 

Temas similares
01.10.2020¿Se recomienda una calefacción adicional en el baño con suelo radiante?71
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
15.03.2017Evaluación experta para calefacción por suelo radiante en una vivienda unifamiliar10
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
25.11.2021Bomba de calor Roth casa unifamiliar configuración / optimización23
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
22.02.2024La bomba de calor necesita mucha energía y hace ruido73

Oben