Radiador toallero con calefacción por suelo radiante - ¿se calienta?

  • Erstellt am 21.09.2020 20:26:16

Daniel-Sp

22.09.2020 09:29:02
  • #1
Pero, según mi conocimiento, la pérdida de eficiencia es menos grave que en una bomba de calor.
En una bomba de calor también se generan problemas hidráulicos que en una caldera de gas son menos críticos.
Sin embargo, si los radiadores en el sótano están fuera de discusión, de todos modos se necesita un mezclador y una bomba de calor está descartada.
Entonces, sin embargo, también se pueden realizar los toalleros calefactados con agua.
 

Vario123

22.09.2020 09:46:34
  • #2
Vamos a tener una calefacción de gas con calefacción por suelo radiante. En el baño habrá un radiador toallero que estará conectado a la calefacción por suelo radiante, pero que además tendrá una resistencia eléctrica.
 

face26

22.09.2020 09:51:42
  • #3


Nunca había oído eso (no significa nada).

Creo que, si es así, sería un desastre.

Para aclarar de nuevo. ¿El sótano no tendrá calefacción por suelo radiante? ¿Entonces el sótano no se calentará o se pondrán radiadores allí?

En ningún caso haría que un radiador esté en el mismo circuito que la calefacción por suelo radiante.
Los radiadores son de metal. Ahí el agua en el circuito se convierte en una especie de sopa sucia. Eso no es bueno para una calefacción por suelo radiante.
 

Alessandro

22.09.2020 15:00:08
  • #4
entonces las toallas se secan mucho más rápido en el HTHK que en una barra!
 

chrisw81

24.09.2020 13:32:48
  • #5
Tenemos una conexión eléctrica adicional, pero en realidad ¿hace suficiente calor aquí para secar?
 

Dogma

29.09.2020 14:17:11
  • #6
También tengo gas en combinación con calefacción por suelo radiante, toalleros calefactados con agua y precalentadores y poscalentadores hidráulicos para la ventilación central controlada del espacio habitable.
Con la caldera caliento el agua a 45 grados, que va a una válvula hidráulica.
Desde allí salen 3 ramales. 1x hacia la calefacción por suelo radiante, el toallero calefactado y la ventilación central controlada del espacio habitable (registro de agua). En la calefacción por suelo radiante he instalado un control previo que regula la temperatura de ida según la temperatura exterior entre 27 y 35 grados.

Los registros calefactores de la ventilación central controlada del espacio habitable también tienen un control previo (precalentador y poscalentador) y están diseñados para que el precalentador a 45 grados de temperatura de ida logre calentar aire a -25 grados (para un máximo de aprox. 500 m³/h) hasta 10 grados. El poscalentador de 10 grados a 25 grados (entre ellos está el recuperador de calor, por lo que el poscalentador está sobredimensionado).

El toallero calefactado no tiene control previo (¿para qué también?) y recibe los 45 grados completos.

Así, a modo de visión general.
 

Temas similares
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
09.06.2015¿Gas, bomba de calor y solar para una casa unifamiliar?36
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.01.2016¿Es obligatorio el radiador para toallas?38
28.08.2017Rehabilitación de edificios antiguos - calefacción a gas + radiadores o calefacción por suelo radiante?10
18.09.2017Calefacción por suelo radiante también en la sala técnica / cuarto de lavandería19
28.05.2018¿Bomba de calor aire-agua o gas + ventilación controlada en una casa unifamiliar de 135 m²?19
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
13.07.2020Bomba de calor y ventilación centralizada de viviendas21
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
20.03.2021Calefacción por suelo radiante en el sótano o radiadores de baja temperatura22
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
10.11.2021¿Es útil la calefacción por suelo radiante en el sótano??60
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10

Oben