我们计划在2022年建造;规划开始

  • Erstellt am 2020-06-06 09:33:26

nordanney

2020-08-28 15:16:36
  • #1

35度供水 / 28度回水
这是地暖的标准配置。这里不是在思考,只是简单地写下标准值。
 

Ybias78

2020-08-28 15:22:31
  • #2


那正确的数值应该是多少?
 

11ant

2020-08-28 15:28:46
  • #3

那些能够通过计算得出的数值。也就是说,在没有确定最合适数值之前,不应该使用固定数字。
我认为,你应该先找一个有经验的暖通工程师,去那边咨询,然后再把他介绍给总承包商(GU)。之后,他要么作为你的建筑项目的分包商,要么你就从“GU”的分包名单中剔除暖通工程(以及可能的空调技术)。
 

Ybias78

2020-08-28 15:33:01
  • #4


关于这点,我们已经讨论过了,他会计算或者让别人计算。我猜他在报价时只是用了一个标准数字。但我会再提一下。
 

11ant

2020-08-28 15:35:43
  • #5
但这其实是“不对的”:在其他地方也会看到“根据静力学要求”,这样的表述在这里同样适用。具体的数字填“x”的位置是不负责任的。
 

T_im_Norden

2020-08-28 16:51:01
  • #6
35/28 意味着他让暖气按照这个数值来计算。

这意味着采用铺设间距,供水温度为35度,可以将房屋加热到标准值。

这在现在已经不合时宜了,适用于热泵的地暖应以30/28来计算。

此外,你应该为各个房间设定温度,否则客厅会按20度,浴室会按24度计算。

只有当这些,以及按房间计算的热负荷都被考虑进去时,才能称得上是个性化和适当的计算。
 