फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है

  • Erstellt am 04/12/2019 14:18:21

chewbacca123

18/12/2019 15:50:14
  • #1

मैं वहाँ कपड़े सुखाता हूँ, इसलिए वहाँ बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा हाइग्रोमीटर से आद्रता और तापमान की जाँच करता हूँ। अन्यथा इसका कम उपयोग होता है, मुझे लगता है कि 1.5 शायद वहाँ भी पर्याप्त होगा।
 

Daniel-Sp

18/12/2019 16:22:10
  • #2
कमरों के तापमान अभी भी ठीक होंगे
तुम अभी भी माता-पिता को 0.75 पर कम कर सकते हो। कल हीटिंग के दौरान रिटर्न टेम्परेचर मापो। फिर रिटर्न फ्लो के लिए ड्रेसिंग रूम को एडजस्ट करो। दोनों हीटिंग सर्किटों की वापसी तापमान लगभग समान होनी चाहिए।
कृपया छोटे बाथरूम के फॉरवर्ड और रिटर्न फ्लो को मापो, फिर हीट पंप के कंट्रोल में वर्तमान फॉरवर्ड और रिटर्न टेम्परेचर देखो और दोनों को यहाँ एडजस्ट करो।
लिविंग एरिया की रिटर्न टेम्परेचर भी लगभग समान होनी चाहिए।
अगर तुमने अनुशंसित थर्मामीटर खरीदा है, तो इसे सीधे लगाओ, स्व-अवलोकन के लिए 3 बार मापो।
शायद फूटपॉइंट 21 पर बहुत कम है, देखते हैं।
हीटिंग इंस्टालर को वह फ्लो ट्यूब दिखाओ जो पढ़ा नहीं जा रहा है, उसे वास्तव में बदलना चाहिए...
 

chewbacca123

18/12/2019 16:53:54
  • #3
ठीक है, मैं इसे कल जरूर करूँगा। मैंने तुम्हारा सुझाया हुआ थर्मामीटर खरीदा है। (basetech Mini 1)। हाँ, उसे वह ट्यूब ज़रूर बदलनी चाहिए। वहां कुछ पढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह ये भी जांचे कि क्यों मेन बाथरूम का फ्लोट हमेशा सबसे ऊपर अटैच होता है, जैसे कि वहाँ 0.0 वॉल्यूम हो।
 

chewbacca123

19/12/2019 09:17:36
  • #4

सुप्रभात, यहाँ आज सुबह के डेटा दिए गए हैं। फिर से कोई बदलाव नहीं हुआ :-( पूरी गर्मी सो रही है, और गलियारों में, लेकिन बाथरूम में अभी भी केवल 20.8।
मैंने अब ERR को 2.5 पर सेट किया है, मैं इसे इतना गर्म नहीं रख सकता, हमारा बच्चा हर 2 घंटे में जागता है (आम तौर पर लगभग पूरी रात सोता है)।
तापमान 5:30 बजे मापा गया, तब नियंत्रित आवास वेंटिलेशन कम शक्ति पर चल रहा था (22-7 बजे)। मैंने हीटिंग कर्व को 29-21-0 पर समायोजित किया है और सेटिंग्स में सामने -0.5 सेट किया है।
पंप पिछले 4 घंटे से बंद है, इसलिए अभी तक फालो/रिटर्न तापमान के बारे में कोई डेटा नहीं है।

मॉन्टेर आज दोपहर आएगा। उसे बाथरूम और रहने वाले कमरे को बढ़ावा देना है!
 

Musketier

19/12/2019 09:26:23
  • #5
मैं तो ERR डालने के बजाय नींद को काफी कम कर देता। जैसे कि 0.25। जरूरत पड़ने पर आप नीचे से अपनी इच्छित तापमान के करीब पहुंच सकते हैं।
 

Daniel-Sp

19/12/2019 09:38:11
  • #6
फ्लूर और शयनकक्ष प्रत्येक 0.4 नीचे, छोटा बाथरूम 2 पर। मैं अब डेनमार्क जा रहा हूँ, शाम को फिर संपर्क करूँगा। कृपया अभी भी तापमान पूर्व प्रवाह और Rücklauf छोटे बाथरूम के लिए।
 
Oben