热泵中的缓冲罐有用吗?

  • Erstellt am 2024-02-14 15:05:39

Daniel-Sp

2024-02-14 23:08:34
  • #1
为什么需要分层蓄热罐?为什么不直接进入地暖系统。为了热水供应,三通阀会切换到热水罐方向,也可以配备新鲜水站。保持简单!这样的分层蓄热罐经常会出现问题。热泵的大流量在实际应用中往往会搅乱蓄热罐中美丽的热层。我担心,你当时得到了不好的建议。
 

Daniel-Sp

2024-02-14 23:18:30
  • #2
关于 TO。
那么热泵是如何运行的?ERR 是否激活?所有房间都有供暖吗?有液压短路吗?在投入资金购买加热缓冲器之前,应该先进行原因调查。8千瓦的热负荷对我来说似乎有点高。
 

Rübe1

2024-02-15 08:30:10
  • #3
我大致算了一下:170平方米、5个人、主水温随主水温(-12)情况下的供暖负荷是5.1千瓦,不带通风,带通风的话会更少。你很可能有一个组合塔,里面什么都有,也就是说泵-热水-储存器。嗯。热泵规模过大,热水储存器:很紧张,谨慎表达的话。8千瓦是怎么得出来的?是节能条例的证明中的吗?情况这么糟糕还是还有救?
 

jx7

2024-02-15 09:46:45
  • #4
非常感谢您的回复!

以下是更多信息:

- 数据
能源标准:接近KfW-55
根据节能条例的年度一次能源需求Qp:34.5 kWh/(m2a)
特定传热损失H'T:0.305 W/(m2 K)
加热建筑体积:920 m^3
居住面积:220 m^2
加热居住面积:170 m^2
配备有带热回收的受控居室通风系统。

- 整个上层楼和客用卫生间的单室恒温器均已完全打开,以防止供暖系统全功率运行,但阀门限制了供暖量。一楼阀门设定为22°,否则楼下会太热而楼上太冷。

- 一位没有参与的专家根据能效证书及相关计算表示功率为7-8 kW。

- 住在类似房屋的邻居使用同样的供暖系统,在7年内启动次数少5倍(12,000次启动对比60,000次启动)。

安装蓄能水箱能解决问题吗?如果可以,推荐哪种蓄能水箱?蓄能水箱本来是否就推荐使用?对于带有地暖的调节型热泵,蓄能水箱是否没意义?

或者还有其他可能导致过多启动的原因,建议检查吗?分配器的调节阀?溢流阀?

或者花5000欧元更换压缩机不如换一台新的尺寸更合适的热泵?价格大概是多少(9,000-13,000欧元加安装费)?交货时间需要多久?(也就是说我们多久不能洗澡?)
 

jx7

2024-02-15 10:55:56
  • #5
供暖系统现在已经坏了。很可能是由于过多的启动次数,压缩机已经报废了。

遗憾的是,安装公司Brunnenbau Heth在Lorsch以专业人员短缺为由拒绝维修。附近的另外两家Ecoforest合作伙伴也拒绝了,因为他们无法更换压缩机。最终,德国Ecoforest驻Wangen(距离400公里)的一位人员将在周一过来,更换压缩机,费用约为5000欧元。

目前我已经从一位热泵专家那里收到了一份可能故障原因的清单。我已经告诉周一来的公司,请他们检查以下几点:

- 检查供暖回路的过滤器,必要时进行清洁
- 检查盐水回路的过滤器,必要时进行清洁(高温气体监控)
- 检查温度传感器(供水温度和回水温度)
- 检查溢流阀(是否开得过大?)
- 优化转速调节,使设备运行在较低转速,必要时限制转速(房屋的供暖需求为7-8千瓦,热泵额定调节至12千瓦,实际可能更高?)
- 优化水力平衡(当所有单室调节器打开时,二楼的供热明显比一楼少)

如果通过这些检查找到问题,我们就可以省去缓冲罐。本应正确设置且调节良好的盐水热泵配合地暖系统,即使没有缓冲罐也能正常工作。两位使用同一建筑公司和型号Ecoforest供暖系统的邻居就成功做到了。如果问题依然存在,我们将安装Ecoforest推荐的缓冲罐以解决问题,希望它能解决故障。考虑到当前热水储存容量很小(5人用165升),我会选择一个组合储罐(带新鲜水站),内部设有热水盘管(无军团菌风险)。

我将在周一或周二汇报情况。
 

WilderSueden

2024-02-15 12:41:21
  • #6

如果你们负担得起,我确实会考虑这个。否则几年后你们会再次遇到同样的问题。另一方面,你们的房子和邻居之间的差异让我感到惊讶。如果差别差不多,那一定还有一些改进的空间。


那就把一楼的流量减少。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
22.05.2017新建平房 - 风-水热泵,光伏和太阳能热能?17
30.12.2017暖气系统新建(热泵 + 炉子 + 太阳能)35
10.04.2019LWZ 504 带或不带缓冲罐14
15.02.2019当前空气源热泵测试报告19
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
24.02.2020淡水站和缓冲罐:技术上更好的选择?24
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
11.01.2024压缩机六年后坏了(Ecoforest 地热泵/ Heth 井建造)41
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144
15.08.2024空气-水热泵与本地近距离供热网络的推荐 KFW40 新建项目33
28.02.2024维修5,000-7,500欧元的热泵还是更换新的热泵?18

Oben