Hallo,
es handelt sich um eine Wohnung in einer Wohnanlage.

Die Lichtsteuerung erfolgt über DALI, cirka 85 lfdm LED`s.
14 Netzwerksteckdosen für 10 Räume/Plazierungen
8 Rollläden zentral steuern
Fußbodenheizung mit 5 Thermostaten
Visualisierung mit Touch Panel

Für eine KNX-Installation sind cirka 39.000 € anzusetzen.

Video-/Türsprechanlage von Busch Jäger ist ein eigenständiges System in der Wohnanlage und kann nicht in die Wohnung mit KNX eingebunden werden.

Würdet ihr DALI + KNX mit Verkabelung empfehlen oder etwas anderes vorschlagen?
Über eure Hinweise würde ich mich freuen.

Jürgen
 
O

Obermuh

Erstmal die grundlegende Frage, willst du einfach nur Schalter drücken für an/aus/dimmen oder willst du Bewegungs-/Präsenzmelder, Lichtfarbe, Automation und die sonstigen Vorteile von KNX überhaupt nutzen?

Wenn du das am Ende so bedienst wie mit einer konventionellen Installation, lohnt sich das Geld nicht…
 
J

JürgenJosef

Ich habe 2 Lamilux Dachfenster mit Regen-/Windsensor, die über das System von Lamilux geschalten werden.
Dann kommen noch 2 Klima-Innengeräte (Schlafzimmer und Wohn-Ess-Küchenbereich) hinzu. Empfehlung vom Elektriker die nicht einzubinden in KNX.
2 Lüfter Lunos e2 60 werden auch autark betrieben. Elektriker meint, lohnt nicht die einzubinden.
Mit KNX Rollladen und Heizungssteuerung und Lichtsteuerung.
Licht: Gruppenschaltung und dimmen und Warm-/Weiß
Digitale Schalter zur Steuerung
Schaltbare Steckdosen
Ich hoffe, du kannst mit meiner Antwort etwas anfangen.
 
J

JürgenJosef

Ich habe vergessen, dass die Steuerung des Lichts über Präsenmelder, wo möglich, erfolgen soll.
Aber Bewegungsmelder und Präsenzmelder können doch auch in ein Standard Elektroverkabelung eingebunden werden oder?
 
R

RotorMotor

Also ich würde hier mal über ein sinnvolles Gesamtkonzept nachdenken.
Klima, Dachfenster, Lüftung aus KNX rauslassen und dafür Heizung reinnehmen klingt für mich nicht sinnvoll.
 
J

JürgenJosef

Warum sollte es sinnvoll sein, Klimaanlage, Lüftung und Dachfenster in KNX einzubinden, wenn diese Systeme gleich viel bieten wie eine KNX-Einbindung, aber dafür einen sehr großen Installationsaufwand verursachen und bei kleineren Änderungen mindestens der Elektriker über ETS Änderungen vornehmen muss.
Unser Elektriker hat sogar bei sich zu Hause, die genannten Anlagen nicht in sein KNX-System zu Hause integriert.
 
Zuletzt aktualisiert 01.06.2023
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2416 Beiträgen

Ähnliche Themen
15.07.2021Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 4Beiträge: 73
23.03.2017KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 3Beiträge: 67
19.01.2021KNX Installation im EFH – Ratlosigkeit - Seite 3Beiträge: 108
02.08.2018Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 58Beiträge: 572
06.02.2023KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken - Seite 3Beiträge: 25
14.04.2021KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 4Beiträge: 39
24.05.2020KNX für EFH - Preisvorstellung? - Seite 5Beiträge: 34
01.09.2016Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 3Beiträge: 81
03.05.2022KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 4Beiträge: 51
28.06.2018KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 21Beiträge: 239

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben