Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

4,90 Stern(e) 24 Votes
Mycraft

Mycraft

Moderator
Da du eben ein Anlage hast an welche man sich rantasten muss und eigentlich die empirische Vorgehensweise sich mehr oder weniger als richtig erwiesen hat. Probiere es doch einfach aus.
 
B

Bookstar

Aber was nicht sein kann, dass 4k hyserese nach 2 Stunden aufgebraucht ist. Das wären 8 Grad Temp Verlust. Dafür braucht es normal 24 bis 48h.
 
A

Alessandro

wenn die Rücklauf Temp. von zB. 29° erreicht wurde und die Wärmepumpe abschaltet, dauert es keine Stunde bis die Rücklauftemperatur auf 26° abfällt.
Stelle ich die Hysterese kleiner, habe ich Heiztakte ohne Ende und niedrige Laufzeiten.

Die Rücklauf wärmt sich innerhalb der ersten 20 Minuten nach Heiztaktstart um 2-3° auf und pendelt sich dann kurz vor Rücklauf-Abschalttemperatur ein.

Hier ein Beispiel bei Spreizung 6K:

Heizstart: Vorlauf=26°; Rücklauf=26°

Nach 20 Min.: Vorlauf= 32°, Rücklauf= 28°

Die restl. Zeit des Heiztakts wird benötigt um die 1-2°C bis zur Rücklauf-Abschalttemperatur zu erreichen.
 
Zuletzt bearbeitet:
tomtom79

tomtom79

Dann kühlt deine Fußbodenheizung irgendwo zu stark ab vielleicht eine Wärmebrücke im Haus? Oder liegt das an Ungedämten Leitungen oder der Puffer
 
tomtom79

tomtom79

Editieren geht nicht mehr, Kannst du die Nachlaufzeit der Hup regulieren?

Und die Fördermenge wenn kein heiztakt anliegt?
 