Hier mal eine Darstellung aus einem anderen Forum. Der Hersteller Daikin wird hier als Quelle genannt. Der Nutzer der Wärmepumpe bestätigt diese Aussagen mit seinen eigenen Zahlen.
Hat Vaillant auch so einen Rotationskolbenverdichter? Dann könnte man diese Darstellung auf die Arotherm Plus...
Rechnest du 33,1 + 70,4 = 103,5 - 82,7 = 20,8 kWh Wärmeverluste durch Abtauen? Das kannte ich noch nicht. Das heißt dann 20,8/103,5 = knapp 20% Verlust? Da kommt man ins Staunen/Grübeln. Die AZ 2,5 ist erschreckend.
Sehr verständlich geschrieben. Das Thema ist nicht ganz unbekannt und es gibt auch dazu hier Diskussionen durch die einzelnen Betreiber. Ist aber kein generelles Problem. Einige Nutzer haben in ähnlicher Situation den Vaillant Kundenservice kontaktiert und vorOrt wurden dann Maßnahmen zur...
@RotorMotor
Zu deiner Aussage "nein, doch nicht die Wärmepumpe nur Nachts, sondern den Flüstermodus". Du solltest bemerkt haben, dass sich hier bei mir der Fehlerteufel eingeschlichen hat und ich meine Aussage natürlich auf den Flüsterbetrieb bezogen habe.
Du hast eine wunderbare Aufbereitung...
Es kommen in der Diskussion immer neue Einzelheiten mit rein. Martin62 bestätigt deine Aussage zur Effizienz, aber er lässt seine Wärmepumpe über 24 Stunden ohne Flüsterbetrieb laufen. Siehe sein Text oben. Du erklärst jetzt, dass deine Wärmepumpe nur Nachts aktiviert ist. Das ist ja eine...
Deine Darstellung ist eine "Momentaufnahme", auch wenn es hier eine Stunde ist. Bei der Betrachtung fehlt doch die Leistung, welche deine Wärmepumpe erbringen muss, um dein Haus über 24 Stunden oder einen definierten Zeitraum erbringen muss und in diesem Zeitraum gibt es auch eine Effizienz. Ich...
Kannst du uns/mir hier Fakten bringen oder suchst du deine eigene Begründung/Rechtfertigung für deine Abschaltung des Flüsterbetriebes?
Wie wäre denn dein Ergebnis, wenn du die Raumaufschaltung deaktivieren würdest? Ich vermute (ich weiß es nicht), dass gerade die aktive Raumaufschaltung eine...
Wenn von Effizienz durch Flüsterbetrieb gesprochen wird, dann bewirkt dein beschriebener (für mich einzigen plausiblen) Sachverhalt mit dem E-Stab genau den Effizienzsverlust im Flüsterbetrieb. Gerade nachts wird durch tiefere AT mehr Leistung gefordert und dem steht der Flüsterbetrieb dann...
Die Reduzierung von 84 auf 78% im zweiten Teil der Warmwasser-Bereitung erkennt man auch auf dem Bild durch größeren Abstand Vorlauftemperatur zur Rücklauftemperatur. Hat sich ohne dein Zutun evtl eine Einstellung der Warmwasser-Konfiguration geändert (Balance zu Eco)? Hast du deine...
Versuche doch mal die "Unwissenden" mit Fakten aus der Deckung zu holen.
So ein Forum soll ja möglichen Wechselwilligen vom Gas auf Wärmepumpe helfen. Oder doch erst Leistungskurs Physik machen?
Genauso wird auch kein Wärmemengenzähler verbaut sind. Die erzeugte Wärme lässt sich mittels Sensoren (Vorlauf, Rücklauf und Durchfluss) recht genau ermitteln. Für den Stromverbrauch gibt es Vielzahl von einfachen elektronischen Bausteine. Ein Shelly für 15 Euro kann schon deutlich mehr als nur...
Ich habe in den letzten Wochen die Verbraucher per Shellys eingebunden. Die Funksteckdosen nutze ich nicht mehr, aber man könnte diese auch weiterhin nutzen. SMA bringt ja regelmäßig Updates und nunmehr können eine Vielzahl von Shellys als "Verbraucher" in der SMA-APP und im Sunnyportal...
Temperaturen und Verbrauch der Wärmepumpe über Shelly.
Die Temperaturdifferenz Vorlauf ist bei mir gleich der Heizleistung in Kw (bei 860 Liter Umlauf). Jetzt nur noch diesen Wert durch den Verbrauch und schon hat man die Arbeitszahl für den Moment. Im Beispiel etwa 5,8. Temperatur Lufteinlass...
Zum Energieuntegral zurück.
ich habe gestern Abend die Wärmepumpe über das Energieuntegral abschalten lassen (letzten 2 Stunden Heizbetrieb RT statt 23,5 ° dann 22°). EI war bei null. Nach Ausschalten Kompressor lief die Heizkreispumpe noch einige Minuten im Nachlauf, dadurch leichter Aufbau EI...
Du stellst "Befunde" auf und legst für dich fest, dass das EI keineswegs bei -100 startet.
Ich versuche es mal freundlich: Ich kann dir leider nicht mehr helfen! Hilft dir das mehr?
Offensichtlich sind deine 2,8 ja kein realer Wert in deinem Haus. Daher würde
Die wichtigste Entscheidung mit der 55/6 hast du vollkommen richtig getroffen. Mit deinem Reihenmittelhaus und einiger Sanierungen wirst du richtig gute Ergebnisse bekommen.
Reden wir bei den aktuellen Einstellungen schon von sehr kalten Temperaturen?
Beim zweiten Satz lese dir bitte nochmals meine Antwort durch. Ich hatte gefragt, warum man Nachts den Flüsterbetrieb DEAKTIVIEREN muss. So hatte ich die Aussage von meierchen006 verstanden. Jetzt hat er sich anders...
Warum muss eine Wärmepumpe überhaupt in der Zeit von 22 bis 06 Uhr laufen? Warum wird dann noch in dieser Zeit der Flüsterbetrieb deaktiviert? Vollgas durch die Nacht?
Die Anlage startet mit -100 und wird in den nächsten Minuten erst auf aufgebaut. Also -102, -104.... bis -180.
Kann es sein, dass du gerade eine Momentaufnahme mit deinen -112 hattest? Beim EI immer eine Weile am Display beobachten.
Es wird keine verbindliche Austauschpflicht seitens Vaillant geben. Schon gar keine "Rückrufaktion" wie man sowas aus der Autoindustrie ab und an kennt. Da geht es um sicherheitsrelevante Dinge. Eine Paralle zum EI lässt sich schwer herleiten. Das Zauberwort heißt Kulanz von Vaillant, denn trotz...
Vermutlich sind viele Nutzer mit "hoher Anzahl von Starts" an Vaillant heran getreten und haben über den Kundenservice einen Termin mit dem Werkskundendienst bekommen. Vor Ort war mein Techniker sehr kooperativ und hat beide Platinen gewechselt. Andere Nutzer haben leider andere Erfahrungen mit...
Im August 23 war bei mir Tausch! Die Auslieferung von Arotherm-Plus mit den neuen Softwareversionen und richtiger Berechnung begann schon im Frühjahr 23 mit 09.01.
Es gibt aber einige Nutzer, da hat Vaillant den Tausch nicht vollzogen. Man brauchte damals eine "vernünftige" Begründung gegenüber...
Das sind die Versionsnummern vor dem Tausch meiner Platinen. Somit wirst du noch Softwareversion haben, wo das Energieintegral falsch berechnet wurde. Für die richtige Berechnung (1 min statt 30 sec) war der Tausch in der Außeneinheit notwendig. Bei mir hat der Servicemitarbeiter von Vaillant...
Einbau der Wärmepumpe im Sommer bzw Herbst 2024 und dann noch die Version 06.07? Kannst du bitte von deinen Softwareversionen (3 Stück) die Nummern zeigen?
Ich habe im August 2023 bereits die neuen Platinen (der Innen und Außeneinheit) getauscht bekommen. M.E. wurden bereits ab Frühjahr 2023 die...
Irgendwie komme ich mit deiner Erklärung nicht weiter. Wie kommst du jetzt auf 12 Stäbe für die eine Zusatzheizung? Hast du davon Bilder? Wir reden doch hier um die Nummer 5 auf dem folgenden Bild?
Ich habe mir eben die Ebene Test angesehen. Zuerst Funktion Test Heizbetrieb: hier startet Heizkreispumpe und Kompressor. Dann nächste Funktion Test Entlüften Gebäudekreis. Hier kann ich nicht genau nachvollziehen was da genau passiert. Jedenfalls habe ich nach 10 Minuten Abbruch gesetzt. Dann...
Längeren Zeitraum (20 min bis 30 min?) damit möglicher Einfluss an den Sensoren sehr sehr gering sind.
Ja, manueller Test, Abgleich, Kalibrierung,...
Du hast dich geschrieben, dass du die Heizungspumpe im Sensor-Aktortest "aktiviert" hast. Ich verstehe unter Aktivierung das Starten des...
Ich habe diesen Sensor-Aktortest in meinem Unitower, aber ich weiß nicht, wie ich dort die Heizungspumpe "aktivieren kann.
Aktuell kann ich nur meine 2. Heizungspumpe im Bypass einschalten, um damit über längere Laufzeit den Abgleich Vorlauf und Rücklauf zu machen.
Wenn du die Außeneinheit als ein "Raum" bezeichnest, dann liegen beide dicht beieinander. Klar ist auch, dass beider Fühler im rechten Teil der Wärmepumpe liegen.
Jedoch liegen zwischen der Fühler von Vorlauf und Rücklauf der gesamte Wärmetauscher und noch einige cm Rohr. Weiterhin ist auch die...
Vielleicht schreibst du uns deine Temperaturen von verschiedenen Zeitpunkten? Aus einem Messwert würde ich noch keine Schlussfolgerungen ziehen.
Relevant? Das hängt von deinem Blickwinkel ab. Den Unterschied für deine Arbeitszahl zwischen verschiedenen DeltaT (bei dir jetzt 0,3) kannst du dir...
Diese Art "Vergleich" kann keine brauchbaren Werte geben. ME kann es zu Unterschieden auch nach längerem Stillstand kommen, auch wenn diese unter 1° vielleicht liegen. Die Sensoren liegen eben nicht dicht beieinander. Wer dann später im Betrieb aufgrund der Temperaturdifferenz Vorlauf und...
Du hast natürlich Recht, die Werte kann man ständig ablesen. Die Frage ist jedoch, welchen Nutzen habe ich von diesen Werten bei Stillstand der Wärmepumpe? Aber dein Einwand ist berechtigt.
Unitower: Menü, Fachhandwerkerebene (17), Testmenü, Sensor/Aktortest...Dort durchklicken
Die Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur werden nur im laufenden Betrieb angezeigt (Heizen oder Warmwasser).
Wir haben einen Bypass mit zusätzlicher Heizungspumpe als Frostschutz eingebaut. Durch...
Diese Angabe mit 55m² habe ich bei 3,5 kW-Anlagen auch gelesen. Die max. Kühlleistung der Singlesplit beträgt 4,5 kW.
Bei 95m² Wohnfläche und KfW-Effizienzhaus 55EE sollte dies passend sein. Alle großen Fenster sind nach NNO.