Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6

4,60 Stern(e) 8 Votes
M

Martin62

Der Fühler sitzt direkt an den Lamellen vom Wärmetauscher, da muss es weniger sein. Der Wärmetauscher friert ja auch ein, obwohl es +° draußen sind.
Frische Werte
Außentemperatur =5,77°C
Lufteinlasstemperatur= 4,3°C
Pumpe läuft auf 25%
 
H

Hausbau55EE

Temperaturen und Verbrauch der Wärmepumpe über Shelly.
Die Temperaturdifferenz Vorlauf ist bei mir gleich der Heizleistung in Kw (bei 860 Liter Umlauf). Jetzt nur noch diesen Wert durch den Verbrauch und schon hat man die Arbeitszahl für den Moment. Im Beispiel etwa 5,8. Temperatur Lufteinlass und Auslass sind auch vorhanden.
Ich führe aber keine Exceltabellen. Die Werte der myVaillant App sind für mich ausreichend.
 

Anhänge

H

hugi-01

Hallo,

darf ich auch nochmal nach den aktuellen Daten fragen?
Es ist sehr interessant die Vergleichsdaten zu sehen, ich versuche gerade auch so eine Tabelle zu erstellen.

VG
 
M

markschmulenso

Hallo,
hier sind meine wöchentlichen Daten. Alle Daten sind aus der Vaillant App, diese sind in meinem Fall deckungsgleich mit den Werten in der Steuerung.
Aber berücksichtige bitte. Bei mir stimmt etwas nicht mit der Anlage.
Der Vaillant Kundendienst wird sich das demnächst anschauen.
 

Anhänge

M

markschmulenso

Meinst du die Vorlauf-Ist Temperatur für den Heizkreislauf? Zur Zeit liegt diese bei ca. 35 Grad bei einer Außentemperatur von 3,5 Grad.
Heizkurve aktuell bei 0,5. Wird aber definitiv demnächst gesenkt.

Ich habe einen Parallelpuffer Speicher, die Vorlauf ist Temperatur wird bei mir nach dem Speicher an der Pumpengruppe gemessen.

Oder meinst du die Vorlauftemperatur die von der Außeneinheit kommt?
waermepumpe-planung-reihenendhaus-arothermplus-556-oder-756-675425-1.png
 
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6710 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6
Nr.ErgebnisBeiträge
1Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 3815582
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 242
5Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
6Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
7Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
8Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
9Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
10Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
12Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
13Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
14Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
15Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
16Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
17Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 17109
18Grundverbrauch Fernwärme Wärmetauscher - Seite 218
19Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
20Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418

Oben