19 kWh Strom täglich im Schnitt für März 23 halte ich jetzt nicht für schlimm, sind doch 162 qm. Vielleicht kannst du nochmal aktuell für März den Umweltertrag Warmwasser und Heizung und dein Stromverbrauch März schreiben. Gerne auch für Februar. Fährst du 24 Stunden durch oder nur am Tage...
M.E. wird unter 3° der Frostschutz aktiviert und dann läuft die Heizungspumpe aller 30 min und "bringt" Wärme aus dem Fußboden zu den Fühlern. Erst nach Unterschreitung der Vorlaufsolltemperatur wird die Wärmepumpe eingeschaltet. Und die Vorlaufsolltemperatur hängt von der Temperatur...
Git es zum Gebäude eine Heizlastberechnung? Oftmals sind die Wärmepumpen nicht korrekt dimensioniert. Vielleicht schreibst du kurz etwas zum Gebäude und zum Energieverbrauch? Das war zwar nicht deine Frage, aber möglicherweise werden aus einer überdimensionierten Wärmepumpe neue Fragen gestellt...
Mit dem Durchheizen schaffst du aufgrund der niedrigen VLT gegenügend meiner Variante mit dem einen Takt und damit höherer VLT eine bessere AZ. Diesen Fakt kann man nicht weg diskutieren. ABER. Wenn die Tagestemperaturen solche Unterschiede zwischen Tag und Nacht zeigen, dann wird der Vorteil...
Ich bin nicht auf github aktiv, somit kann man dort keine Angaben von mir finden.
Schön gerechnet ist sicher nicht der richtige Ausdruck. Wenn zur gleichen Zeit andere Verbrauchen laufen UND nicht ausreichend Photovoltaik-Strom findet eine "Aufteilung" des Stromverbrauchs statt. Die Wärmepumpe...
Ich fahre schon lange nur mit einem Takt am Tage.
Heute 31,6 kWh Wärme Heizen und Warmwasser und 6 kWh Strom ergibt AZ 5,25. Von den 6 kWh Strom wurde 67% durch Photovoltaik-Anlage erzeugt.
Im Februar bisher 101 kWh Strom, davon 74% mit Photovoltaik-Strom.
Temperaturen immer 22 bis 23°.
Ein Ratschlag zu meiner Frage wäre für mich zielführender. Ich finde diese Art "Belehrung" insgesamt unangemessen. Andere "verballern" ihren Sprit in 200 PS Autos, ich fahre einen Plug-in Hybrid. Im ersten Jahr im neuen Haus war der Stromverbrauch etwa bei 3200 kWh, 50% durch meine...
Ich habe eine Frage zur Warmwassererzeugung und der möglichen Unterstützung durch den Heizstab. Der Prozess der Warmwasserzeugung dauert schon oft relativ lang. Jetzt war heute ein prächtiger Tag zur Photovoltaik-Stromproduktion. Neben den allgemeinen Verbrauchern wie Waschmaschine, Spüler...
Wie "groß" ist der zusätzliche Aufwand um von der "Lightversion" eines Wärmemengenzähler zum ausführlichen Datentracking deiner Art per EEBUS zu kommen?
Ich habe den Test über meinen Bypass und 2. Heizungspumpe gemacht (Frostschutz). Die Wärmepumpe war schon 2 Stunden außer Betrieb. Diese externe Heizungspumpe lief ca 15 min und die Vorlauftemperatur war um 0,1 K höher als die Rücklauftemperatur. Für mich ein vertretbare Differenz.
Auf...
Nimm 2 einfache Mini-LCD Thermometer, kann man mit unterschiedlicher Kabellänge für die Sensoren bestellen. Einfach mal 2 Stunden unter identischen Bedingungen nebeneinander legen. Dann erkennt man vielleicht eine mögliche Differenz, welche aber bei mir nur 0,1 K waren. Dann klemm die Sensoren...
Wäre ja super, wenn das Problem mit dem leichten Gefälle gefunden wird. Wieviel schief ist zu erkennen? Halbe Blase der Wasserwaage? Ich habe bei mir hinten Flexschläuche dran. Wenn du jetzt hinten etwas unterlegst, dann kann es beim nächsten Abschrauben und wieder Anschrauben evtl nicht passen...
Aufgrund Urlaub ab morgen kann ich heute schon meine Ergebnisse bis zum 27. Januar geben. Erstmal kann ich feststellen, dass Unitower und SensoApp identische Werte liefern.
Bis heute Heizen und Warmwasser 970 kWh erzeugte Wärme. Dafür wurden laut Unitower und App je 201 kWh Strom verbraucht...
Könntest du solchen Dreck "ausspülen"? Von oben einen Gartenschlauch mit scharfen Wasserstrahl rein? Ein Teil der Verschmutzung wird vielleicht ins Erdreich gespült und ein Teil kommt mit zunehmenden Wasserstand oben raus?
Ich hatte nur den Elektriker im letzten Jahr zum Einbau WR und den Anmeldekram. Zur Erweiterung habe ich ihn jetzt eine Mail mit den Angaben zur Erweiterung geschickt und hoffe, dass er die Unterlagen auf den aktuellen Stand bringt und die Meldung an MSTR und EVU macht. Die Stringhinterlegung im...
Letztes Wochenende konnte ich nach Fertigstellung eines Garagenanbaus meine Photovoltaik-Anlage um weitere 4 Module auf 15,20 kWp ergänzen. Statt 36 x 380W nun 40 x 380W. Der Nutzen in den letzten 5 Tagen war "riesig". Die Solarernte betrug 13,75 kWh. Für 5 (fünf) Tage.
Wie ergeht es euch beim...
Was genau meinst du? Ich sehe ein Kabel im Ablauf und ein weiteres unter der Alufolie? Vielleicht ist das auch nur ein "gemeinsames" Kabel für die Kondensatwannenheizung? Wie sieht dieses Detail bei euch aus?
Ich habe noch ein Bild vom Herbst gefunden, da hatte ich die Außeneinheit ohne Seitenwand. Im Bereich der Alufolie sieht es aus, als wenn dort auch ein "Kabel" verbaut wurde. Gehört das auch zur Kondensatwannenheizung? Hast du auch diese Ausführung bei dir?
Ich fahre nur tagsüber 6 bis 18 Uhr oder auch mal 20 Uhr. Flüstermodus 50% Innentemperatur 22,5°, Warmwasser Eco 44°. Heizstab deaktiviert.
Habe eben nochmals einen Abtauvorgang aufgezeichnet. Klicken des 4 Wegeventil gehört beim Beginn Abtauen und den Anlauf Lüfter beim Ende Abtauen.
Kann es sein, dass deine Wärmepumpe nicht exakt waagerecht steht? Vielleicht kann das Kondensat dadurch nicht vollständig in den Ablauf laufen. Dann könnte der hintere Teil quasi der tiefste Punkt sein und dort ist die Wannenheizung nicht verlegt, neues Kondensat läuft wiederum oben rauf und...
Ob direkter Zusammenhang oder indirekt ist doch erstmal egal. Der erneute geplante Anstieg des Leitzins lässt die Bauzinsen nicht unberührt. Und es ist für die Zukunft auch unerheblich ob es nun 5,0 oder doch "nur" 4,7 % bei den Bauzinsen sind. Viele mögliche Bauherren werden solche Tatsachen...
@cyberthom
Du bist noch der einzige Nutzer der neuen myVaillant App. Als Nutzer der SensoApp kann ich meine Heizkurve nur am Regler 720f einstellen. Kannst du die HK in der App einstellen? Nach Nutzung der Demo kommt diese Frage.
Eine Frage an Alle. Für mich gibt es bezüglich des Abtauen einen...
Diese Werte mal aller 30 min aufschreiben. Denn diese Werte sind einzeln betrachtet wirklich nur eine Momentaufnahme. Zum Beispiel kann gerade ein Abtauvorgang beginnen oder enden. Da verändern sich diese Werte sprichwörtlich jede Minute.
Ich kann wenig zu deinem Ansatz schreiben. Aber wenn du über den 18 Literspeicher nachdenkst, dann prüfe doch den Ausbau. Ich habe den Unitower ohne 18 L Puffermodul. Du musst nur sicherstellen, dass die Mindestmenge für den Abtauvorgang vorhanden. Bei mir fehlen alle Stellventile, somit ist das...
Innentemperatur? Warmwasser-Solltemperatur? 24 Stundenbetrieb?
Der Unitower hat ja auch ein Display. Sind diese Werte auch sehr genau (in Anlehnung der Hydraulikstation)?
Sieht bei Heizung sehr gut aus. Jedoch fehlen hier Angaben zur Innentemperatur. Da gibt es Nutzer von 19° bis 23°.
Fährst du 24 Stunden durch oder nur am Tage zwecks etwas mehr Photovoltaik?
Im anderen Forum wird sehr intensiv über die Panasonic beim Abtauen diskutiert. Die Hersteller "unterschlagen" vermutlich diesen Aufwand beim Abtauen. (Oder wir Halblaien kennen nicht die Laborbedingungen fü diese Norm).
Heizen 4,8
Warmwasser 4,0
Welcher Statistik (Werten) soll man trauen? Der Stromverbrauch von der App wird wahrscheinlich auch nicht stimmen, bislang hat mein externer Stromzähler 10% ehr angezeigt.
Vaillant sollte das Thema der realen Werte mal intensiv angehen.
Januar einschließlich heute
Umweltertrag Heizung+Warmwasser 577+58 = 635 +158 Strom = 793/158 = AZ 5,0
Ohne Puffer, keine Systemtrennung, Unitower, Warmwasser-Zieltemperatur 44°, Raumtemperatur 23°, Stromverbrauch laut App (analog Sunnportal)
Mein VR921 ist mittels EEBUS-Kabel (2 adrig) nur an der Station D verbunden. Die Station D ist notwendig für die Kommunikation mit der Regler 720f und hat etwa die gleiche Größe wie VR921. Beide Geräte hängen nebeneinander an der Wand hinter der Wärmepumpe.
Eigentlich wollte ich nicht nur mein Endergebnis mitteilen. Und ich wollte hier niemanden überfordern und dachte, dass meine Berechnung doch transparent ist.
Bei deiner Frage zu extern gemessen oder von Vaillant geschätzt? Weder noch! Die von mir angegebenen 139 (kWh) habe ich aus dem...
20.01. Umweltertrag Heizung/Warmwasser 32/3=35+Strom 11,7=46,7/11,7= AZ 4,0
21.01. Umweltertrag Heizung/Warmwasser 30/3=33+Strom 10,2=43,2/10,2= AZ 4,2
Innentemperatur überall 23 Grad. Heizung nur tagsüber, nachts aus. Flüsterbetrieb 50%.
Wer aktuell eine Wohnung mit einer Warmmiete 2500 EUR/Monat hat wird sich wohl sehr schwer auf ein Haus mit Baukosten 2100 Euro/m² einlassen. Ich sehe da größere Wünsche in der Fläche und Ausstattung. Wer schraubt ohne Not seine Ansprüche runter?