हीट पंप अग्रिम तापमान अनुभव?

  • Erstellt am 10/10/2017 09:13:01

Joedreck

10/10/2017 15:47:54
  • #1
क्या आपने वॉरंपंप को अन्यथा ठीक से सेट किया है? क्या हाइड्रोलिक संतुलन किया गया है और हीटिंग कर्व को समायोजित किया गया है? यह वॉरंपंप के लिए जरूरी है।
मुझे उम्मीद है कि 10 डिग्री से ऊपर 30 डिग्री वोरलाउफ कोई नया निर्माण नहीं है और यह हीटरों पर काम करता है?
 

Alex85

10/10/2017 18:29:43
  • #2
मैं भी सेंसर BT2 के मानों पर संदेह करता हूँ। कृपया माप मानों में तीव्र वृद्धि और उसके बाद गिरावट पर ध्यान दें। इसका पानी के तापमान से कोई लेना-देना नहीं है, वे इतनी "डिजिटल" तरह से व्यवहार नहीं करते।
 

blackm88

10/10/2017 19:03:15
  • #3
ह्म, वर्तमान में बाहर 10.6 डिग्री, वांपंप डिस्प्ले के अनुसार प्रेषण 31.9 और प्रत्यावर्तन 28.7
पाइप पर स्वयं प्रेषण 23.6 और प्रत्यावर्तन 23.2
 

ares83

10/10/2017 19:41:36
  • #4
हमारी तरफ से भी वैसा ही पूर्व प्रवाह और प्रत्यावर्ती तापमान का प्रतिनिधित्व होता है। जब गर्म पानी आता है, तो वर्तमान तापमान से वह अचानक लगभग 50 डिग्री तक चला जाता है और फिर जल्दी से नीचे आ जाता है।
 

nxs80

11/10/2017 09:12:52
  • #5
मुझे लगता है, मैं समस्या को सुलझा सकता हूँ। हमारे यहाँ यह वास्तव में गर्म पानी की तैयारी की वजह से हो रहा है। मैंने इसे कल रात पूरी तरह से बंद कर दिया था। और देखो, ये उछाल अब नहीं हैं। इसके बजाय ये सुबह के समय अधिक हो रहे हैं। क्या यह अब बिजली की खपत के दृष्टिकोण से बेहतर है? मुझे अभी संदेह है...
 

Joedreck

11/10/2017 09:45:26
  • #6
यह तो तुम मीटर पर देख सकते हो, या आपके पास केवल एक ही है? कंप्रेसर स्टार्ट पर ध्यान दो। लक्ष्य है कि कंप्रेसर कम से कम बार चालू हों और लंबी अवधि तक चलें। अन्यथा, कोशिश करो कि गरम पानी के टैंक को केवल 1-2 बार ही गरम किया जाए। खासकर जब दिन में कोई घर पर नहीं हो। और क्या रात में कोई आपके यहां शावर लेता है? शिफ्ट वर्क वगैरह?
 

समान विषय
28.08.2013नया एकल-परिवार घर, गैस या ताप पंप, लक्ष्य KfW5529
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
30.12.2017हीटिंग सिस्टम नया निर्माण (हीट पंप + चूल्हा + सोलर)35
17.04.2018हीट पंप पेयजल भंडारण टैंक - कौन सा आकार अनुशंसित है?12
22.11.2019हीट पंप / प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया चाही गई!46
12.01.2021फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है690
20.12.2019गैस पंप या हीट पंप की खरीद लागत में अंतर74
27.01.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ फर्श हीटिंग को सही ढंग से सेट करें54
19.02.2020हीटिंग पानी का रंगत बदलना (केवल पूर्व प्रवाह)20
19.03.2021हवा-से-जल हीट पंप को जल प्रवाह वाली चिमनी स्टोव के साथ मिलाएं57
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
20.11.2020एयर-वाटर हीट पंप अग्रसंचालित तापमान34
02.01.2022हाइड्रोलिक संतुलन एयर-वाटर हीट पंप + दक्षता-संचालन पंप109
03.05.2021KFW55 घर में एयर-वाटर हीट पंप / हीटिंग लोड, मानक?13
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
18.09.2023फोटोवोल्टाइक के साथ हीट पंप LWD 70A का अनुकूलन16
11.11.2023स्थानांतरण अवधि में हीट पंप34
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144

Oben