वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा

  • Erstellt am 29/09/2020 11:06:43

face26

10/02/2021 16:31:32
  • #1


यह तो निर्माण की बाहरी परत, अर्थात् भवन की वजह से है, तकनीक/हीट पंप/फर्श ताप व्यवस्था आदि की वजह से नहीं...
 

Bookstar

10/02/2021 17:14:01
  • #2

मैं इसे पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तकनीकी रूप से बाहरी परत उत्कृष्ट और दोषमुक्त है।
 

Zaba12

10/02/2021 17:16:42
  • #3
क्या तुम कभी IR कैमरा लेकर घूमे हो, ताकि तुम यह जानो?
 

Bookstar

10/02/2021 17:27:17
  • #4
हाँ, एक वर्मब्रिकननाखवाइज (सब कुछ ठीक है), एक बीडीटी (बहुत अच्छा) और एक अधिग्रहण है। वहाँ कुछ भी नहीं छूटा है, मैं सुनिश्चित हूँ। आईआर थर्मामीटर से भी मापा गया है। आर्द्रता भी सही है, थोड़ी सूखी है। इसलिए मुझे यहां सबसे छोटा भी कोई संकेत नहीं मिलता।

ठीक है, शायद अगले कुछ दिनों में मैं ज्यादा समझ पाऊंगा, यह बहुत ही रोचक है। तापमान वर्तमान में प्रति घंटे 1 डिग्री गिर रहा है और कल सुबह -16 डिग्री होने वाला है। मुझे यकीन है कि हीट पंप खराबी के साथ बंद हो जाएगा और कल सुबह की खपत मुझे चौंका देगी :D
 

face26

10/02/2021 17:46:54
  • #5
और आप किससे तुलना कर रहे हैं कि आपको यह खराब लग रहा है? आप अपने 250 वर्ग मीटर की तुलना 150 वर्ग मीटर वाले से नहीं कर सकते। एक के पास एक छोटा, लगभग पासिव स्तर के करीब इन्सुलेटेड कॉम्पैक्ट ठोस है, जबकि दूसरे के पास आगे और पीछे की निकासी, बालकनी और एरकर हैं। 2.75 मीटर की छत की ऊंचाई और अच्छी इन्सुलेशन है लेकिन अधिक नहीं।
सिवाए इसके कि कोई सभी खिड़कियाँ झुकाव पर खोल देता हो, तो यह भी एक वजह हो सकती है
;)
 

teh_M

10/02/2021 17:48:43
  • #6
क्या आपके पास कंट्रोल्ड वेंटिलेशन सिस्टम है? क्या यह शायद बहुत अधिक हवा बदलता है? मैंने इसे < 0C पर खासतौर पर कम कर दिया है।
 

समान विषय
10.12.2009KFW55 और सोल/वाटर हीट पंप के लिए सहायता15
06.01.2012भूमि ताप बनाम एयर-टू-वॉटर हीट पंप12
26.08.2013हमारे नए भवन के लिए कौन सी हीट पंप सबसे उपयुक्त है?13
01.07.2013परंतु एकल परिवार के घर में गर्मी पंप नहीं है?15
28.08.2013नया एकल-परिवार घर, गैस या ताप पंप, लक्ष्य KfW5529
18.02.2014सोलर हीट पंप / ऑफर में किन बातों का ध्यान रखें (एकल परिवार का घर, नया निर्माण, KFW70)22
05.03.2014गैस कंडेनसिंग बॉयलर या जल वाहक चिमनी के लिए LW हीट पंप?18
07.04.2014क्या नया निर्माण सोलर और हीट पंप के बिना संभव है?20
01.08.2014वाटर-फ़ीडिंग क्यूबस्टोव (एयर-वाटर हीट पंप और हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन का पूरक)?10
12.09.2014उपयोगी जल तापन बनाम एयर-टू-वाटर हीट पंप की दक्षता11
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
23.02.2015एयर-वाटर हीट पंप सौर थर्मल और चिमनी के साथ? लागत/लाभ/अर्थ34
03.06.2016खाई कलेक्टर स्टीम-वाटर हीट पंप या एयर-वाटर हीट पंप?49
05.03.2015सोल हीट पंप फ्लैट कलेक्टर 2 हीटिंग सर्किट13
18.04.2015घर निर्माण, KFW70, लगभग 150m², कौन सा हीटिंग? गैस/एयर-वाटर हीट पंप?36
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
09.06.2015गैस, हीट पंप और सोलर एकल परिवार के घर के लिए?36
21.10.2015वायु-जल हीट पंप - नेस्ट थर्मोस्टैट77

Oben