वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा

  • Erstellt am 29/09/2020 11:06:43

Oetzberger

21/06/2021 12:28:30
  • #1

फिर तो आप कल रात के चेतावनी शॉट के लिए सचमुच आभारी हो सकते हैं।
 

4lpha0ne

29/06/2021 12:50:12
  • #2

Nibe F730 सबसे कम कंप्रेसर आवृत्ति (20 Hz) पर: लगभग 260-280 W
 

Zaba12

29/06/2021 13:47:43
  • #3

ह्म… मुझे तो यह पहले ही काफी सहज लगता है। संक्रमण काल में। स्टोरेज और फोटovoltaिक के साथ 280wh पर मैनुअली रिटर्न तापमान बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी मैं, अगर मेरे पास एक मॉड्यूलेटिंग हीट पंप होती।
 

Daniel-Sp

02/07/2021 09:30:04
  • #4
तो, मेरे पास अंततः न केवल संपीड़क के लिए बल्कि अब नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्कुलेशन पंप के लिए भी एक विद्युत मीटर है।
जून में वॉटर पंप ने अंततः हीटिंग बंद कर दी और केवल गर्म पानी बनाया।
जून में उत्पन्न ताप मात्रा 124.4 kWh थी, विद्युत खपत 35.1 kWh (जिसमें संपीड़क 29.4 kWh और इलेक्ट्रॉनिक्स/सर्कुलेशन पंप 5.7 kWh शामिल हैं)। AZ=3.54।
मैं इससे संतुष्ट हूँ। अब मैं अगले हीटिंग सीजन का इंतजार कर रहा हूँ।
 

face26

02/07/2021 09:44:28
  • #5


बहुत कम लग रहा है मेरे लिए। आप कितने लोग हैं? हम काफी ज्यादा उपयोग करते हैं।
माना करना होगा कि हम बहुत नहाते हैं।
 

guckuck2

02/07/2021 09:53:48
  • #6
हीटिंग ऑपरेशन कभी-कभी चलने पर भी, मुझे तापमात्रा बिल्कुल कम लगती है। इसके अलावा, मुझे गर्म पानी की खपत से संबंधित बुनियादी जानकारी में भी दिलचस्पी होगी [Grenztemperaturen, Speichergröße, Personenanzahl, Zirkulation ja/nein]।
 

समान विषय
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
06.12.2015हीट पंप / अंतिम ऊर्जा मांग / वार्षिक कार्यांक20
25.01.2016क्या горячा पानी केवल हीट पंप से?10
21.10.2019हीट पंप के साथ हीट पंप टैरिफ?37
14.09.2018हीटिंग (हीट पंप) गलत, हीट आउटपुट बहुत ज्यादा है?14
30.04.2019सहवासीय अपार्टमेंट में हीट पंप के लिए अतिरिक्त लागत विवरण12
12.01.2021फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है690
11.12.2019गैस हीटिंग या हीट पंप एयर (मित्सुबिशि?) या भूजल16
19.03.2021हवा-से-जल हीट पंप को जल प्रवाह वाली चिमनी स्टोव के साथ मिलाएं57
14.12.2020बर्फ़ जमाव सोल्यूशन पाइप हीट पंप78
15.12.2022घर में बिजली की खपत, आपका खपत कितना है?418
02.01.2022हाइड्रोलिक संतुलन एयर-वाटर हीट पंप + दक्षता-संचालन पंप109
20.01.202130 किलोवाट घंटा प्रति दिन पर एयर-टू-वाटर हीट पंप की खपत52
10.01.2022कुल विद्युत् खपत से एयर-टू-वाटर हीट पंप की खपत निर्धारित करें45
15.11.2022लुफ्ट-वाटर-हीटपंप टेकालोर 8.5: गर्म पानी - सुबह ज्यादा गर्म नहीं21
15.12.2022स्ट्रीमवर्ब्राच वॉर्मेपंप अनुभव?22
28.01.2024हीट पंप, पानी और बिजली की लागत20