वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा

  • Erstellt am 29/09/2020 11:06:43

Zaba12

21/01/2021 19:19:23
  • #1
पंप की नाचलाव समय 5 मिनट पर सेट है।

मापा गया है उस मफलर पर जहां Rücklauf और Vorlauf सेंसर लगे हैं।

मेरी राय में यह स्टैंडबाय में ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसे इसी तरह समझा हूँ यानि इतना अधिक नहीं। और यह अभी कम है। स्टैंडबाय में Vorlauf और Rücklauf के बीच पहले 8K का अंतर था।

 

T_im_Norden

21/01/2021 19:32:09
  • #2
क्या HKV पर भी ऐसा ही अंतर है?
 

Zaba12

21/01/2021 19:48:33
  • #3

OG HKV में रिटर्न और फीड 24.6 डिग्री बिना किसी विचलन के। हीट पंप पर रिटर्न 22.5 डिग्री स्थिर और फीड 24.2 डिग्री है।
 

T_im_Norden

21/01/2021 20:04:22
  • #4
और नीचे HKV ?
 

Zaba12

21/01/2021 20:06:40
  • #5
यहाँ देखो, हाथ से लिखा हुआ है जो 9.1 को सुबह 11 बजे EG के HKV पर मापी गई रिटर्न टेम्परेचर है जहाँ स्प्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। HKV में रिटर्न टेम्परेचर कहीं 28-31 डिग्री के आसपास है। वॉटरपंप का सेंसर कुछ 25 डिग्री दिखा रहा है।
 

Zaba12

21/01/2021 20:10:03
  • #6

24.3 वापसी और अग्रिम
 

समान विषय
28.08.2013नया एकल-परिवार घर, गैस या ताप पंप, लक्ष्य KfW5529
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
14.10.2017हीट पंप अग्रिम तापमान अनुभव?13
30.12.2017हीटिंग सिस्टम नया निर्माण (हीट पंप + चूल्हा + सोलर)35
17.04.2018हीट पंप पेयजल भंडारण टैंक - कौन सा आकार अनुशंसित है?12
22.11.2019हीट पंप / प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया चाही गई!46
12.01.2021फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है690
20.12.2019गैस पंप या हीट पंप की खरीद लागत में अंतर74
27.01.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ फर्श हीटिंग को सही ढंग से सेट करें54
19.03.2021हवा-से-जल हीट पंप को जल प्रवाह वाली चिमनी स्टोव के साथ मिलाएं57
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
14.12.2020बर्फ़ जमाव सोल्यूशन पाइप हीट पंप78
20.11.2020एयर-वाटर हीट पंप अग्रसंचालित तापमान34
02.01.2022हाइड्रोलिक संतुलन एयर-वाटर हीट पंप + दक्षता-संचालन पंप109
14.06.2021हवा-से-पानी हीट पंप के लिए अलग मीटर और बिजली टैरिफ समझदारी है?103
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
11.11.2023स्थानांतरण अवधि में हीट पंप34
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144
02.12.2024चिमनी स्टोव के साथ हीट पंप की सही सेटिंग12