बंद करें क्योंकि गर्म पानी तैयार करना महंगा है और उमवल्जपंप बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता है। हालांकि आपका संबंध हीटिंग के मुकाबले लगभग 1/4 गर्म पानी के साथ बहुत अच्छा है।

आपके मॉडल में गर्म पानी का उमवल्जपंप हीट पंप के बाहर हो सकता है। आप पंप की कार्यक्षमता को बंद कर सकते हैं, मुझे लगता है कि कोई पंप नहीं लगा है।

वर्तमान तापमान पर आप ज्यादा कुछ सेट नहीं कर सकते, आपको ठंडे दिनों का इंतजार करना होगा।

ठीक वैसे ही Rücklauf को 28 डिग्री पर आप तभी टेस्ट कर सकते हैं जब आप स्प्रेइजुंग को जानें।

फिर आप हाइड्रोलिक बराबरी की जांच कर सकते हैं। मैंने कमरे के थर्मोस्टेट को भी दूसरे या तीसरे सर्दियों में ही निष्क्रिय किया था, मुझे नहीं लगा था कि यह बिना काम करेगा।
 

Fabian80

15/09/2023 15:05:23
  • #2
तो तुम कहना चाहते हो "Offtopic" मेरी गरम पानी की सेटिंग्स फिलहाल ठीक हैं?

अगर मेरे पास कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है और बाकी सब ठीक है। तो क्या मैं गरम पानी की सेटिंग्स फिलहाल ऐसी ही छोड़ सकता हूँ?

46 डिग्री के साथ हिस्टेरेसिस 6K?
और लॉकआउट टाइम?
क्या मुझे हीटर स्टिक को डिसेबल करना चाहिए या यह ठीक है?

शायद कोई अल्फा इनोटेक 70A वाला हो, जो अपनी सेटिंग्स लिंक कर सके सिर्फ तुलना के लिए?

धन्यवाद!
 

Benutzer 1001

16/09/2023 03:03:23
  • #3
अभी भी कई पेशेवर हैं, लेकिन बिना नाम बताए संकेत के लिए मुझे एक चेतावनी मिली है।
 

Fabian80

16/09/2023 21:57:50
  • #4
मुझे यह रवैया हैरान करता है:






वर्लाफ EG 62.0°C


यह क्या होना चाहिए और यह इतना उच्च क्यों होना चाहिए?

मैं अभी भी आशा करता हूँ कि कोई अपनी सेटिंग पोस्ट करेगा, ताकि मैं तुलना कर सकूं।

सहायता के लिए धन्यवाद।
 

Benutzer 1001

18/09/2023 20:08:22
  • #5
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































वॉर्म पंप प्रकार;LWC407
सॉफ्टवेयर स्टैंड;B1.70
बिवैलेंट स्तर;1
ऑपरेटिंग स्थिति;हीटिंग
प्रणाली सेटिंग :
EVU-स्टॉप;बिना ZHZ के
रिमोट कंट्रोल;नहीं
इंटीग्रेशन;इन सीरीज
मिक्सिंग सर्किट 1;नहीं
मिक्सिंग सर्किट 2;नहीं
मिक्सिंग सर्किट 3;नहीं
ZHZ1 प्रकार;इलेक्ट्रिक ज़ुहीज़र
ZHZ1 फ़ंक्शन;हीटिंग और गर्म पानी
ZHZ2 प्रकार;नहीं
ZHZ2 फ़ंक्शन;नहीं
ZHZ3 प्रकार;नहीं
ZHZ3 फ़ंक्शन;नहीं
गलती;बिना ZHZ के
गर्म पानी 1;सेंसर
गर्म पानी 2;ZIP
गर्म पानी 3;बिना ZUP के
गर्म पानी 4;सेट वैल्यू
गर्म पानी 5;HUP के साथ
गर्म पानी + वॉर्म पंप अधिकतम;0.0 घंटे
डेफ्रॉस्ट चक्र अधिकतम;60 मिनट
हवा डीफ़्रॉस्टिंग;हाँ
हवा डीफ़्रॉस्टिंग अधिकतम;15 मिनट
डीफ़्रॉस्ट 2;1 कंप्रेसर के साथ
पंप ऑप्टिमाइज़ेशन;हाँ
पहुंच;ग्राहक
कंपोनेंट निगरानी;चालू
HK नियंत्रण;AT-निर्भर
MK1 नियंत्रण;AT-निर्भर
MK2 नियंत्रण;AT-निर्भर
MK3 नियंत्रण;AT-निर्भर
फर्श सुखाने;बिना मिश्रण के
विदेशी बिजली एनोड;नहीं
हीटिंग सीमा;हाँ
समानांतर संचालन;नहीं
AT-ओवरराइड;12.0 घंटे
AT-अंडरराइड;12.0 घंटे
पंप चलने का बाद का समय;5 मिनट
नॉमिनल एफिशिएंसी पंप;6.50V
मिनिमम एफिशिएंसी पंप;3.00V
एफिशिएंसी पंप;हाँ
ऊष्मा मात्रा;V 5-100
सोलर नियंत्रण;तापमान अंतर
डेफ्रॉस्ट चक्र मिनीमम;45 मिनट
TDI संदेश;नहीं
मल्टीस्टोरेज;नहीं
तापमान :
अधिकतम रिटर्न टेम्प.;45.0°C
हिस्टेरेस HR;2.0 K
TR अधिकतम वृद्धि;7.0 K
ज़ुहीज़र रिलीज़; -2.0°C
T-हवा डीफ़्रॉस्टिंग;7.0°C
TDI-सहायक तापमान;65.0°C
गर्म पानी हिस्टेरेस;6.0 K
बाहरी तापमान अधिकतम;35.0°C
बाहरी तापमान न्यूनतम;-20.0°C
T-HG अधिकतम;140.0°C
T-LABT अंत;6.0°C
ऐसेन्क. तक;-20.0°C
अधिकतम फीडेड टेम्परेचर;61.0°C
T-डिफ़. ऑन;4.0 K
T-डिफ़. ऑफ;2.0 K
T-डिफ़. स्टोरेज अधिकतम;70.0°C
TEE हीटिंग;2.0 K
TEE गर्म पानी;5.0 K
न्यूनतम AT फीडेड अधिकतम;-7.0°C
फीडेड EG;60.0°C
अधिकतम गर्म पानी का तापमान;65.0°C
;
प्राथमिकताएँ :
गर्म पानी;1
हीटिंग;2
सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन :
हीटिंग;1
गर्म पानी;1
स्विमिंग पूल;0
हीटिंग कर्व्स हीटिंग;25.5C;21.5C;0.0K
ऑपरेटिंग आवर्स सूचना :
ऑपरेटिंग आवर्स कंप्रेसर 1;1584 घंटे
कंप्रेसर 1 इंपल्स;1949
सोमयावधि एवरेज कंप्रेसर 1;00:48
ऑपरेटिंग आवर्स ZHZ1;0 घंटे
ऑपरेटिंग आवर्स वॉर्म पंप;1584 घंटे
ऑपरेटिंग आवर्स हीटिंग;1062 घंटे
ऑपरेटिंग आवर्स गर्म पानी;522 घंटे
तापमान संबंधित सूचना :
फीडेड;23.5°C
रिटर्न;23.5°C
रिटर्न सेट वैल्यू;27.5°C
हीटिंग गैस;25.1°C
बाहरी तापमान;0.6°C
मध्यम तापमान;0.1°C
गर्म पानी वर्तमान;45.1°C
गर्म पानी सेट;48.0°C
हीट ट्रांसफर इनलेट;2.4°C
हीट ट्रांसफर आउटलेट;0.1°C
फ्लैट कलेक्टर;5.0°C
सोलर स्टोरेज;150.0°C
एक्सटर्नल ज़ुहीज़र;5.0°C
अधिकतम फीडेड तापमान;61.0°C
हाँ = हाँ
 

समान विषय
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
25.01.2016क्या горячा पानी केवल हीट पंप से?10
07.02.2016हवा-पानी हीट पंप + सौर ऊष्मा + चूल्हा या केवल चूल्हा और हवा-पानी हीट पंप का संयोजन13
06.02.2018गर्म पानी/हीटिंग के लिए सौर या बिजली के लिए फोटovoltaic बेहतर?21
14.09.2018हीटिंग (हीट पंप) गलत, हीट आउटपुट बहुत ज्यादा है?14
12.01.2019नई निर्माण - हीट पंप / इलेक्ट्रिक हिटर की ऊर्जा खपत19
05.11.2019मोनोलिथिक निर्माण में कौन सी हीट पंप उपयोग करनी चाहिए?33
05.02.2020LW हीट पंप अल्फा इनोटेक LWDV 12KW के साथ26
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
07.06.2021हीट पंप/हीटिंग स्थापना - स्ट्रिच के पहले या बाद में16
06.03.2023अल्फा इनोटेक हीट पंप विफलता23
05.07.2022पुरानी हीटिंग को हीट पंप या गैस थर्म और उपयोगी पानी हीट पंप के साथ नवीनीकृत करें58
15.11.2022लुफ्ट-वाटर-हीटपंप टेकालोर 8.5: गर्म पानी - सुबह ज्यादा गर्म नहीं21
15.12.2022स्ट्रीमवर्ब्राच वॉर्मेपंप अनुभव?22
25.02.2023क्या मेरी अल्फा इनोटेक की हीट पंप अच्छी है?10
07.10.2023नए निर्माण में हीट पंप के साथ हीटिंग की योजना कैसे बनाएं?14
11.11.2023स्थानांतरण अवधि में हीट पंप34
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144

Oben