एयर-वाटर हीट पंप अग्रसंचालित तापमान

  • Erstellt am 17/11/2020 18:10:53

Bookstar

18/11/2020 06:05:16
  • #1

रिटर्न और सप्लाई के बीच स्प्रैड केवल 0.2 डिग्री कैसे हो सकता है? आपका वॉटर हीटर बंद है और चालू नहीं है।

मेरे डेटा वर्तमान में बाहर 5 डिग्री: सप्लाई 29.8 डिग्री, रिटर्न 25 डिग्री, कक्ष तापमान 22.5 डिग्री

आप भूलना नहीं चाहिए, अधिकांश (सभी?) वॉटर हीटर रिटर्न नियंत्रित होते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी हीटिंग कर्व पर अधिकतम रिटर्न तापमान सेट करते हैं! जो आमतौर पर 27-30 डिग्री के बीच होता है। इसका मतलब है कि चरम मामले में सप्लाई 33-35 डिग्री तक हो सकती है। हालांकि वास्तव में इतनी ठंडक कभी नहीं होती।
 

Bookstar

18/11/2020 06:40:58
  • #2

मैं वर्तमान डेटा के साथ फिर से अपडेट करता हूँ: 29 डिग्री सप्लाई, 26.4 डिग्री वर्तमान रिटर्न, 26.4 डिग्री सेट रिटर्न। हिस्ट्रीसिस 1.5 डिग्री है, इसलिए यह अभी गर्म कर रही है। बाहरी तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है।
 

lesmue79

18/11/2020 06:53:51
  • #3
ठीक है यह पहले से अधिक दिलचस्प लगता है, मैं बस यह सोच रहा था कि जब बाहर लगभग 8°C हो तो 20-21°C RT के साथ लगभग 26°C वोरलॉफ सामान्य है या नहीं। क्योंकि गणना के अनुसार, प्रणाली को अधिकतम मामले में माइनस 12°C पर 30° वोरलॉफ के साथ काम करना चाहिए, इसलिए मैं आश्चर्यचकित था कि अगर मैं अभी पहले से ही 26° वोरलॉफ पर हूं और अभी तक बर्फ भी नहीं पड़ा है।
 

halmi

18/11/2020 08:16:09
  • #4
तुम्हारा घर किस मानक के अनुसार बना है? मैं मानता हूँ कि तुम्हारे घर में फिलहाल आरामदायक 19° हैं?
 

blackm88

18/11/2020 08:16:31
  • #5
मेरा वärmपumpe वास्तव में केवल 8 से 17 बजे तक चलती है। फिर भी केवल एक टैक्ट के साथ। वर्तमान में AT 3.1 डिग्री, प्रारंभिक तापमान अब 24.9 डिग्री 20L पर।
 

Bookstar

18/11/2020 08:16:45
  • #6

हाँ, यह काम नहीं करेगा। आपको पहले से ही अधिक पूर्वप्रवाह चालित करना होगा। यह धारणा कहां से आई?
 

समान विषय
28.08.2013नया एकल-परिवार घर, गैस या ताप पंप, लक्ष्य KfW5529
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
14.10.2017हीट पंप अग्रिम तापमान अनुभव?13
30.12.2017हीटिंग सिस्टम नया निर्माण (हीट पंप + चूल्हा + सोलर)35
17.04.2018हीट पंप पेयजल भंडारण टैंक - कौन सा आकार अनुशंसित है?12
22.11.2019हीट पंप / प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया चाही गई!46
12.01.2021फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है690
20.12.2019गैस पंप या हीट पंप की खरीद लागत में अंतर74
27.01.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ फर्श हीटिंग को सही ढंग से सेट करें54
19.02.2020हीटिंग पानी का रंगत बदलना (केवल पूर्व प्रवाह)20
19.03.2021हवा-से-जल हीट पंप को जल प्रवाह वाली चिमनी स्टोव के साथ मिलाएं57
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
14.12.2020बर्फ़ जमाव सोल्यूशन पाइप हीट पंप78
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
02.01.2022हाइड्रोलिक संतुलन एयर-वाटर हीट पंप + दक्षता-संचालन पंप109
14.06.2021हवा-से-पानी हीट पंप के लिए अलग मीटर और बिजली टैरिफ समझदारी है?103
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
11.11.2023स्थानांतरण अवधि में हीट पंप34
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144