Hausbau2019
2020-01-19 12:20:33
- #1
BU就是根本无法承认错误,这一点我可以用两个例子简单说明。在我怀疑地窖从地面突出得太多,导致采光井和入口平台挂得太高时,他一开始反应说这根本不可能。后来当我的怀疑被证实,并且证明地窖至少突出10厘米时,他却说这对我们反而有好处,因为雨水就不会流进采光井了。
2. 正如之前所写的,我们是在带地窖的情况下建造的。在BU手头的地基报告里,明确写着现有的土壤不能用来回填基坑,因为它不具备压实性能。但这土壤还是被回填使用了,且没有和我们沟通,也没有进行任何压实。后来当房屋周围地基出现沉降裂缝(几乎成了沟壑),脚手架也倒塌靠在房子上时,我们问了原因。答曰旧土被重复使用,是为了帮我们省钱。之后不得不大面积将旧土换成新的回填材料,并分层压实。这只是很多例子中的两个。关于我们一层墙体为何能和WU地窖的混凝土基座齐平,他也说不清楚。我想知道,为什么偏偏我们这里出问题这么严重。我知道其他工地也有问题,其中两个尤其严重,但据说还有业主推荐他。对我们来说难以想象。
