Wobei Bookstar ja meinte, dass sein Fußbodenaufbau eigentlich gleich sei.
Evtl. ist da dann in der Verarbeitung bei ihm was anders?
Naja ich kann von euren Energiebedarfen eh nur träumen. Hoffe, dass ich wenigstens durch den Ärger, den ich mit der anspruchsvollen Heizungsplanung hatte, im Verhältnis mehr Effizienz raushole. Bei mir lohnt sich dass dann wenigstens, weil das Haus mehr Bedarf hat...
 
möchte mich hier mal anhängen.
Hier die Daten:
200 qm Haus.
modulierende 8kW LWWP mit 100L Puffer und Mischerpumpengruppe.
ERR ein.

Heizkurve:
18° = 25° RL soll
0° = 30° RL soll
-15° = 33° RL soll

Verbrauch bei -2° AT über 24h hatte ich 29kWh
Laufzeiten im Durschnitt 5 Stunden pro Takt.

Bad = 22,8°C
restliche Räume = 22°C
 