Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen

4,20 Stern(e) 11 Votes
W

WingVII

Hmm dann würde er doch total aufheizen?
Ich hab das mit dem hydraulischen Abgleich so verstanden, dass man am besten erst mal alle Thermostate aufdreht oder komplett rausnimmt und auch die Ventile im Heizkreisverteiler ganz öffnet. Danach werden die Ventile im Heizkreisverteiler manuell langsam soweit zurückgedreht, bis die gewünschte Temperatur erreicht wird. Wird es jetzt draußen kälter oder wärmer, regelt die Luft-Wasser-Wärmepumpe automatisch über den Außenfühler. Einmal richtig eingestellt, brauchst du keine Einzelraumregelung die wegen der Luft-Wasser-Wärmepumpe und der Fußbodenheizung auf Grund der Trägheit des Systemes sowieso Unsinn ist. Das ganze hat den Vorteil, dass die Laständerungen an der Luft-Wasser-Wärmepumpe auf ein Minimum reduziert werden (besseres Betriebsverhalten). Das führt zu einer geringeren Stromaufnahme und verringert den Verschleiß.
 
Zuletzt bearbeitet:
B

bernie

Oktober und November und die ersten zwei Dezemberwochen. Ist ja erst seit einer Woche etwas kalt...
Mal ganz grob über den Daumen geschätzt:
Dein Haus braucht im Jahr 9000 kWh WÄRME, mit einer Cop von 3,0 bis 3,5 sind das ca. 2500 bis 3000 kWh Strom. Heizung läuft bis März/April. Da passen deine 800 kWh Strom bisher doch eigentlich ins Bild, oder täusche ich mich da jetzt?
 
W

WingVII

So ganz schlecht finde ich den Stromverbrauch auch nicht. Im Jahresdurchschnitt könntest du bei monatlich 50-70€ Heizkosten landen.
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
und auch die Ventile im Heizkreisverteiler ganz öffnet. Danach werden die Ventile im Heizkreisverteiler manuell langsam soweit zurückgedreht,
Das ist zu viel des Guten. Man sollte einen groben hydraulischen Abgleich am HKV vornehmen und keinesfalls alles aufdrehen. Denn dann bringt man alles durcheinander und das Einstellen wird Wochen und Monate dauern.

Die Ventile am HKV sollten laut Berechnung grob eingestellt sein(je besser die Berechnung desto weniger Arbeit). Die Stellmotoren entweder ganz ab oder stromlos offen.

Dann kann man an den Ventilen die Feineinstellungen für den Durchfluss vornehmen.
 
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26771 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 248
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
5Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
6Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
8Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
9Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 588
10Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
11Wärmepumpe, Strompreise, Gaspreise - wohin geht die Reise? - Seite 320
12Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
15Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 237
16Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
17Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
18Gas gegen Wärmepumpe tauschen - Seite 327
19evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab - Seite 257
20Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435

Oben