¿Qué temperaturas de ida están utilizando actualmente?

  • Erstellt am 24.10.2021 10:27:23

konibar

21.11.2021 16:13:56
  • #1


sí, también.

La consecuencia de un ajuste inapropiado puede ser que la histéresis sea demasiado baja.
Esto puede suceder si se quiere mantener la temperatura de impulsión con la máxima precisión posible.
¡Pero no es necesario! Puede oscilar algunos grados entre el punto de encendido y el de apagado.

¿Quizás también caben unos litros más de agua en el circuito de calefacción?
(¿bien purgado?)

Por lo tanto, trataría de averiguar qué ajuste provoca la baja histéresis y aumentarlo en consecuencia.
 

lesmue79

22.11.2021 06:26:54
  • #2
Esta mañana hacía 3°C AT y la temperatura de impulsión era de 26.5°C con una diferencia de 3.5k. La temperatura ambiente en todas partes alrededor de 20-21°C.
El integral de energía era algo de alrededor de -115 minutos-grado.

Según el regulador, la modulación del compresor era del 33%. Ahora he anotado los arranques y horas del compresor, a ver dónde estarán esta noche o mañana por la mañana a la misma hora cuando hayan pasado 24h.
 

Alessandro

22.11.2021 08:41:56
  • #3
Dependiendo de las indicaciones del fabricante, puedes calcular cuántos arranques debería/podría tener tu bomba de calor para tener una vida útil de 20-30 años. 15 arranques al día son absolutamente problemáticos, si la hidráulica está bien, la bomba de calor recibe un buen caudal y se lubrican.

Siempre debes tener en cuenta que la mayoría de los propietarios de bombas de calor no piensan en una optimización o en los ajustes. Y afirmo que de las bombas de calor instaladas, seguramente >50% están sobredimensionadas. En el período de transición casi todas las bombas de calor están sobredimensionadas...

Si tuvieran que cambiarse los compresores cada 5-10 años, la gente iniciaría una ola de indignación.

También hay casi ningún mensaje en foros donde la gente se queje de que el compresor haya fallado después de 2-10 años.

Claro que una optimización tiene sentido solo desde el punto de vista económico y algunos sistemas están realmente muy mal configurados. Pero la mayoría de las veces el problema está en el solado... Aquí y sobre todo en el otro foro, la optimización siempre se lleva al extremo. :rolleyes:
 

Dennis89

22.11.2021 09:08:52
  • #4


¿33% son cuántos vatios? Mi compresor está funcionando actualmente a 32 Hz con 788 vatios a TAE 2,7.
 

lesmue79

22.11.2021 09:29:27
  • #5
Caudal o no, según la ficha técnica, el caudal nominal de mi bomba de calor es de 540 l/h a 5k
540 x 1,16 x 5 = 3132 vatios
La demanda de calefacción de la casa es de 3176 vatios a 20° en todas partes sin tener en cuenta la [Kontrollierte-Wohnraumlüftung] ni la recuperación de calor

Si abro todos los circuitos, la instalación entrega 700 l/h, pero tengo que volver a reducirla porque algunos circuitos son relativamente cortos, y al final termino de nuevo en algún lugar alrededor de 600 litros.

La calefacción por suelo radiante está algo mal diseñada en cuanto a la hidráulica en relación con algunas habitaciones.
 

lesmue79

22.11.2021 10:45:16
  • #6


El consumo eléctrico en ese momento creo que era de 400 vatios.

Creo que también puedo mostrar en algún lugar la cifra de Hz...
 

Temas similares
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
12.01.2019Nueva construcción - consumo de energía de la bomba de calor / calentador eléctrico auxiliar19
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
19.03.2021Combinar bomba de calor aire-agua con estufa de leña con circulación de agua57
11.06.2020Función de refrigeración activa bomba de calor o aire acondicionado en obra nueva12
14.12.2020Formación de hielo tubería de salmuera bomba de calor78
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
16.10.2020Configuraciones de la bomba de calor CTA Aeroheat para mejorar17
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
15.01.2021¿Es sensato utilizar una bomba de calor aire-agua en la rehabilitación como casa eficiente protegida (normativa de ahorro energético del 160%)?21
11.06.2021¿Cuánto cuesta una buena bomba de calor nueva? ¡Buscando experiencias!58
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
06.08.2021Bomba de calor aire-agua activa y pasiva: diferencia en la refrigeración18
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
10.08.2022Informe hidrogeológico - ¿Energía geotérmica, bomba de calor aire-agua o almacenamiento de hielo?26
11.01.2024Compresor roto después de 6 años (Bomba de calor terrestre Ecoforest / construcción de pozos Heth)41

Oben