18.12.2019 14:49:48
- #1
Huhu, encore un petit rapport intermédiaire...
Les pièces se sont un peu refroidies entre-temps, la pompe à chaleur ne fonctionne plus la nuit depuis que j'ai réglé la courbe à 0,2.
Le matin, avec une température extérieure de 5 degrés, il faisait à l'étage entre 21,4 et 21,9 degrés avec 60-62 % d'humidité, au rez-de-chaussée entre 21,0 et 21,6 degrés avec 55 % d'humidité.
Jusqu'à midi (9 degrés dehors), la température a continué à baisser, environ 21-21,2 degrés avec 55 % d'humidité.
J'ai maintenant augmenté la température de consigne à 22 degrés pour réchauffer un peu la salle de bain. Ensuite, je laisserai aussi un peu plus chaud dans les chambres des enfants et je ralentirai le débit dans la chambre à coucher.
Ce que je trouve toujours étrange, c'est que tous les régulateurs de débit ne peuvent pas être complètement ouverts et que chaque régulateur affiche entre 1,5 et 2,0.
Quelqu'un aurait-il une idée pourquoi le radiateur sèche-serviettes n’a pas de débit ? Il ne s'est pas réchauffé depuis hier non plus, j’espère qu’il pourrait chauffer un peu plus la salle de bain sans devoir augmenter la température de consigne dans toute la maison.
La consommation électrique, ou le temps de fonctionnement de la pompe à chaleur a drastiquement diminué, voir image.

Les pièces se sont un peu refroidies entre-temps, la pompe à chaleur ne fonctionne plus la nuit depuis que j'ai réglé la courbe à 0,2.
Le matin, avec une température extérieure de 5 degrés, il faisait à l'étage entre 21,4 et 21,9 degrés avec 60-62 % d'humidité, au rez-de-chaussée entre 21,0 et 21,6 degrés avec 55 % d'humidité.
Jusqu'à midi (9 degrés dehors), la température a continué à baisser, environ 21-21,2 degrés avec 55 % d'humidité.
J'ai maintenant augmenté la température de consigne à 22 degrés pour réchauffer un peu la salle de bain. Ensuite, je laisserai aussi un peu plus chaud dans les chambres des enfants et je ralentirai le débit dans la chambre à coucher.
Ce que je trouve toujours étrange, c'est que tous les régulateurs de débit ne peuvent pas être complètement ouverts et que chaque régulateur affiche entre 1,5 et 2,0.
Quelqu'un aurait-il une idée pourquoi le radiateur sèche-serviettes n’a pas de débit ? Il ne s'est pas réchauffé depuis hier non plus, j’espère qu’il pourrait chauffer un peu plus la salle de bain sans devoir augmenter la température de consigne dans toute la maison.
La consommation électrique, ou le temps de fonctionnement de la pompe à chaleur a drastiquement diminué, voir image.