In unserem Haus zieht es an allen Ecken ud Enden. Wir haben deshalb einen Blower-Door-Test machen lassen, der zu unserer Überraschung gut ausfiel. Für die Fachleute: Nur 0,83 1/h.
Die Wärmebildkamera zeigte aber deutliche Wärmeverluste im Bereich der Fensterlaibungen. Unser Energieberater dokumentierte Temperaturen von weniger als 12,6 Grad bei einer Außentemperatur von 20 Grad. Ist das als Mangel anzusehen? Auf die Fenster haben wir noch 1 Jahr Garantie.
 
M

MODERATOR

Man muss untersuchen, wie der geschilderte Wärmeverlust entsteht; sind es falsch gedämmte Fugen zwischen Fenster und Außenwand, ist es eine zu dünne (oder gar nicht vorhandene) Laibungsdämmung?
Kann man nicht so einfach einschätzen, ohne die Situation (Planung, Ausführung) vor Ort zu kennen.
 
R

Richard-1

Hallo,

So ein Blower-Door-Test habe ich vor einigen Jahren auch durchführen lassen. Erstaunlich, was dort an das Licht kommt. Wir hatten Mängel im Fensterbereich und aufgrund des Tests haben wir dann einen Gutachter kommen lassen. Er hat das dann alles dokumentiert und das wurde als Garantieleistung anerkannt.
 
D

Dario-1

Hier würde ich auch nicht klein beigeben. Ich sehe das als Mangel an und würde schnell handeln. Wir hatten auch Problem mit der Dämmung an der Laibung. Erst ein Fachmann brachte uns darauf und so konnten wir noch die Garantie nutzen.
 
R

Robert-1

Diese Fensterfrage ist schon ein Problem, das kenne ich auch zu Genüge.

So einen Blower-Door-Test werde ich auch unternehmen und bin jetzt schon gespannt, welche Mängel alle an das Licht kommen.
 
L

Luca-1

Ob dieser Test immer sinnvoll ist, das wage ich zu bezweifeln. Oft endet das mit einer Rechtsstreitigkeit und wer hier gewinnt, das ist oft nicht auszumachen.
 
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1344 Themen mit insgesamt 15389 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Sind die Fenster mangelhaft?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Blower-Door-Test Ergebnis ( n50=1,13 ) - Seite 649
2Ergebnis Blower-Door-Test KfW 55 21
3Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
4Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 249
5Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? - Seite 215
6Fenster & Türen einbau nicht normgerecht - Seite 328
7Fast an jedem Fenster Kratzer - was ist da normal? - Seite 222
8Ist ein Angebot bindend oder sind Abweichungen erlaubt - Seite 777
9Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
10Eingebaute Fenster gleichen nicht dem Fensterplan. Beanstandung? - Seite 216
11Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? - Seite 321
12Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt - Seite 446
13Einbehalt von Zahlungen für Mängel am Rohbau 74
14Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer - Seite 548
15123Massivbau GmbH Erfahrungen - Seite 28167
16DiRo Bau 67346 Speyer - Seite 319
17KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
18Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? - Seite 435
19Fertighaus oder Massivbau - was ist eure Meinung? - Seite 545
20Fertigmassivbaufirma, einzelne Firmen beauftragen? 17

Oben