Hallo Forum,

unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe wurde letzte Woche in Betrieb genommen und seit Mittwoch läuft diese auf Störung.

Fehler F.733 Verdampfungstemperatur zu niedrig. Dieser Fehler wurde wohl gestern "behoben" oder nur gecleared!? Die Luft-Wasser-Wärmepumpe zeigt zwar kein Fehlercode mehr an, jedoch auf dem LiveMonitoring ähnliche Status Fehler.

Live-Monitoring:
S.304 Verdampfungstemperatur zu niedrig
S.305 Kondensationstemperatur zu niedrig
S.240 Kompressoröl zu kalt Umgebung zukalt

Leider findet sich im Handbuch dazu keine genauen Angaben, was zu tun wäre.

Ich hatte gesehen, dass der Komressor kurz anspring: Vorlauf auf knapp 20 grad geht und dann kontinuierlich runter bis auf 14 grad, danach wird der Kompressor mit den Statuscode gesperrt. Dauer ca. 5Minuten

Vorlauf Temperatur wurde auf 55°C eingestellt.

Da erst jmd. Montag kommen will ( Hausübergabe noch nicht erfolgt ) , würde ich mich gerne schon vorab ins Thema reinlesen/informieren.

VG
M
vaillant-flexocompact-lwwp-statuscode-s240-kompressoroel-zu-kalt-umgebung-zu-kalt-481603-1.PNG

vaillant-flexocompact-lwwp-statuscode-s240-kompressoroel-zu-kalt-umgebung-zu-kalt-481603-2.PNG
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
M

micric3

Ich hatte gestern Abend die Wunschtemperatur von 30Grad auf 22 Grad Gesenkt, dies hat auch die Soll Vorlauf Temperatur von 55Grad auf 35Grad gesenkt, wass ein realistischer und ausreichender Wert ist. Jedoch blieb der Kompressor gesperrt mit oben genannten Fehler. Der Kompressorstart wurde jedes Mal verzögert +10min.

Zu meinem Erstaunen, lieft die Luft-Wasser-Wärmepumpe heute Morgen und hatte ein Vorlauf von 22,5°Grad Celcius erreicht. Nicht gut besser als 14 Grad gestern. Jedoch baut sich die Vorlauf Temperatur langsam wieder ab, nach 2h nur noch 21,8°C. Ich bin etwas ratlos.
 
T

T_im_Norden

Wohnt ihr schon drin ?
Einweisung für Heizung schon erfolgt ?
Wer hat die Wärmepumpe mit diesen Werten in Betrieb genommen?
 
M

micric3

Nein. Klemptner hat die Verantwortung, Inbetriebnahme mit Vaillant erst im April. Jedoch haben wir den Maler drinnen und der kann nich arbeiten, bei Temp. von 13°C.
 
M

micric3

Nein. Ich wunder mich halt. Ich schau mal ob ich den Heizstab aktiviert bekomme. Es gibt eine Vorlauf Min temperatrur, die ist auf 15°Grad geschaltet. Ggf. geht das Gerät schon eher auf Fehler, wenn ich diese Höher einstelle. 15 Grad macht auch kein Sinn und sollte nicht zirkulieren imo
 
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant flexoCompact Luft-Wasser-Wärmepumpe - StatusCode - S.240
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) - Seite 241
2Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 3109
3Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
5Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
6Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
7Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
8Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
9Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
10Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 16311
14Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
15Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 171439
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
17Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 12103
18Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
19Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
20Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23

Oben