HKV पर वाल्व गणना के अनुसार मोटे तौर पर सेट किए जाने चाहिए (जितनी बेहतर गणना होगी उतना कम काम होगा)। स्टेलमोटर या तो पूरी तरह बंद हो या बिजली बंद होने पर खुले रहें।
फिर वाल्व पर प्रवाह के लिए सूक्ष्म समायोजन किए जा सकते हैं।
मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई गणना की गई है। अब तक कुछ भी सेट नहीं किया गया है।
जैसा कि लगता है, कोई गणना नहीं है। कम से कम कोई गणना नहीं दी गई है। यदि कोई दस्तावेज़ीकरण नहीं है, तो यह मुश्किल हो जाएगा। अब वह कैसे पाइप की लंबाई, कनेक्शन Leitung की लंबाई, स्थापना दूरी, पाइप का व्यास, HKV कनेक्शन जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेगा, जबकि एस्तरिच पहले ही लगाया जा चुका है। वह स्वयं यह गणना नहीं कर सकता कि हीटिंग सर्किट में प्रवाह कैसा होना चाहिए! केवल Rücklauftemperatur और कमरे का तापमान अधिकतम खुले ERR (या हटा दिए गए स्टेलमोटरों) के साथ मापना बाकी है। यदि कमरे का तापमान सभी जगह समान हो और Rücklauftemperatur लगभग समान हो, तो हाइड्रोलिक सामंजस्य सही है और वह थर्मल सामंजस्य पर काम कर सकता है।
लेकिन कुल वॉल्यूम प्रवाह तापन पंप के लिए पर्याप्त होना चाहिए! यह दुर्भाग्य से हाइड्रोलिक्स की गणना में अक्सर शामिल नहीं होता, पेशेवरों द्वारा भी नहीं। वे आमतौर पर केवल अनुमान लगाते हैं और कमरे-वार हीटिंग लोड भी नहीं गणना करते हैं जो भवन मालिक द्वारा वांछित कमरे के तापमान पर आधारित हो, न ही वे प्रयुक्त हीटिंग पंप (नाममात्र वॉल्यूम प्रवाह!) को ध्यान में रखते हैं...
और न ही वे घर के मालिक जो ERR का उपयोग करते हुए लंबे समय तक वॉल्यूम प्रवाह को कट करते हैं और जिससे हीटिंग पंप बहुत कम कुशलता से काम करता है।
कुछ सुझाव एक समानांतर थ्रेड में मिलते हैं:
"Bodenheizung, es wird so warm im Haus wenn die Sonne scheint"