Pour ne pas laisser cela comme une question ouverte ici et au cas où quelqu'un aurait un problème similaire plus tard :
Un technicien est venu et a examiné l'installation. Une vanne de commande est défectueuse, ce qui empêche l'installation de se réguler elle-même. Cela conduit à une pression interne qui est, malgré une puissance réduite, deux fois plus élevée que la normale, ce qui déclenche alors la panne de haute pression. Cela n’a rien à voir avec le refroidissement ou l’eau chaude, la défaillance était probablement présente dès le départ, mais elle ne s’est manifestée dans des pannes qu’à cause des températures de saumure plus élevées récemment.
Les différences de température entre l’aller et le retour lors de la production d’eau chaude ont également été éclaircies : la pompe à chaleur n’a qu’un capteur de température pour le retour, qui se trouve dans le circuit de chauffage, il n’est donc pas intégré dans le circuit de production d’eau chaude et n’indique donc rien d’utilisable.
La vanne de commande sera bientôt remplacée, puis nous verrons la suite. Ce sera cependant une intervention plus importante, le temps de montage est d’environ 4 heures.