Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente

  • Erstellt am 03.01.2021 23:07:06

lesmue79

06.01.2021 16:39:27
  • #1
Si ya estoy abajo con la curva de calefacción, ¿por qué se limita entonces el avance? Si ya está abajo debido a la curva baja. ¿Y qué se entiende por [Sockel]?
 

T_im_Norden

06.01.2021 17:40:19
  • #2
El [Sockel] es la temperatura ambiente deseada, llamada en tu caso [Fußpunkt], que ya has ajustado a 20 grados.

Eso depende de la curva de calefacción, que es solo un valor calculado para las respectivas temperaturas exteriores.

Si en tu caso, a pesar de la curva de calefacción más baja, la temperatura se vuelve demasiado alta y la bomba de calor no puede compensarlo modulando, se podría intentar forzar la calefacción por debajo de la curva limitando la temperatura de avance.

Como ejemplo:
La curva de calefacción ajustaría una temperatura de avance calculada de 27 grados para una temperatura exterior de 0 grados y una temperatura ambiente deseada de 20 grados.
Pero si eso ya te resulta demasiado caliente, al limitar la temperatura de avance a 26 grados, las calefacciones modernas suelen recalcular la curva y ajustarla.
 

lesmue79

06.01.2021 17:48:45
  • #3
Ah entendido gracias por la explicación
 

T_im_Norden

06.01.2021 18:04:16
  • #4
He limitado la temperatura de avance a 25 grados en mi sistema, aunque con calefacción de gas, y he configurado la curva de calefacción más baja posible.

La temperatura de avance calculada es entonces de 22 grados; la caldera funciona hasta que alcanza los 27,5 y luego se apaga durante algunas horas hasta que la temperatura de avance cae por debajo del valor objetivo.

Mi caldera ahora siempre trabaja en la modulación más baja que puede (20% de la potencia) excepto durante la preparación de agua caliente.

Con esto logro tiempos de funcionamiento entre 9 y 19 horas con 1 a 5 arranques del quemador por día.

Consumo (150m2, construcción según la normativa estándar de ahorro energético con aislamiento mejorado en las paredes, ventilación controlada de la vivienda y recuperación de calor) entre 28 y 60 kW/h dependiendo del consumo de agua caliente (bañera o ducha intensa).

Como nos mudamos recién el 12.12, es probable que los valores aún disminuyan, ya que generalmente se espera hasta un 25% más de consumo en los primeros 1-2 años.
 

lesmue79

06.01.2021 19:58:34
  • #5
Eso sería prácticamente la histéresis del compresor que creo puedo ajustar de 3k a un máximo de 15k, sin embargo, luego el compresor queda bloqueado y no tengo influencia sobre ese tiempo de bloqueo.

Normalmente, la instalación regula mediante el integral de energía que está fijado en -180 minutos-grado.

Por cada minuto que el avance (gracias a la histéresis del compresor) está por encima de la temperatura objetivo de avance, los -180 se acercan a 0; entonces, al llegar a 0, el compresor se apagaría hasta que el valor de encendido (inicio del compresor a partir de -120) esté ajustado. A menos que el avance alcance la histéresis máxima establecida antes de que se haya reducido el integral de energía, entonces el compresor quedaría bloqueado en consecuencia. Suena algo confuso, pero no puedo explicarlo mejor.

Entonces, en resumen

El avance real está por encima del avance objetivo y cuenta hacia abajo los 180 minutos hasta 0 (a menos que antes intervenga la histéresis del compresor), luego, si el avance real está por debajo del avance objetivo, cuenta de 0 hacia 180, y al llegar a 120 el compresor se enciende y comienza a calentar hasta que el avance real vuelve a estar por encima del avance objetivo y el ciclo comienza de nuevo.
 

lesmue79

06.01.2021 20:21:48
  • #6
Con mis datos de consumo todavía estoy teniendo problemas, tengo que hacerme una tabla adecuada para ello. Si no me equivoco, en comparación con ayer he generado casi 16,5 kWh menos de energía para mantener la temperatura. Pero a cambio tengo un COP peor (esto puede deberse a la configuración del agua caliente, que he estado probando hoy).
 

Temas similares
21.01.2016¿La calefacción está sobredimensionada?44
25.01.2016¿Qué tipo de calefacción elegirías para nuestro nuevo edificio planeado?15
31.08.2017¿Apagan la calefacción completamente durante las vacaciones?24
14.10.2017¿Experiencias con la temperatura de impulsión de la bomba de calor?13
06.02.2018¿Solar para agua caliente/calefacción o mejor fotovoltaica para electricidad?21
20.12.2018Calefacción usada en construcción nueva16
13.07.2019Tarda mucho en llegar el agua caliente27
08.10.2019¿Nueva calefacción con preparación de agua caliente?!20
09.12.2019¿Calefacción en la cocina "necesaria"?35
05.05.2020Ajustes de calefacción y medición de la temperatura ambiente12
01.12.2020Acelerador y freno de mano de la calefacción: ¿Explicación correcta?60
10.02.2021Bomba de calor de aire - aumentar la calefacción11
09.04.2021Temporizador de circulación en la calefacción29
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
16.03.2023¿Reducir la temperatura de suministro en la calefacción por suelo radiante es más complejo de lo esperado?70
11.01.2024Compresor roto después de 6 años (Bomba de calor terrestre Ecoforest / construcción de pozos Heth)41
26.05.2025¿Qué sistema de calefacción para una casa multifamiliar, bomba de calor no es elegible para subsidios?23
07.10.2023¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?14

Oben