हाइड्रोलिक संतुलन एयर-वाटर हीट पंप + दक्षता-संचालन पंप

  • Erstellt am 03/01/2021 23:07:06

lesmue79

06/01/2021 16:39:27
  • #1
अगर मैं हीटिंग कर्व के साथ पहले से ही नीचे हूँ, तो फिर फॉर्मवार्ड फ्लो को क्यों सीमित किया जाता है, वह तो पहले से ही कम कर्व के कारण नीचे है? और सॉकेल से क्या मतलब है?
 

T_im_Norden

06/01/2021 17:40:19
  • #2
सॉकेल वह वांछित कमरे का तापमान है जिसे तुम फुटपॉइंट कहते हो, इसे तुमने पहले ही 20 डिग्री पर सेट कर दिया है।

यह हीटिंग कर्व पर निर्भर करता है, यह केवल संबंधित बाहरी तापमानों के लिए एक गणना किया गया मान है।

अगर तुम्हारे यहाँ सबसे कम हीटिंग कर्व के बावजूद भी गर्मी ज्यादा हो जाती है और हीट पंप मॉडुलेशन के माध्यम से इसे संतुलित नहीं कर पाता है, तो तुम फोरलॉफ्टेम्परेचर को सीमित करके हीटिंग को हीटिंग कर्व के नीचे मजबूर कर सकते हो।

एक उदाहरण के तौर पर:
हीटिंग कर्व 0 डिग्री बाहरी तापमान और वांछित 20 डिग्री कमरे के तापमान पर 27 डिग्री का गणना किया गया फोरलॉफ्टेम्परेचर सेट करेगा।
यदि यह तुम्हें पहले से ही गर्म लग रहा है, और तुम फोरलॉफ्टेम्परेचर को 26 डिग्री पर सीमित कर देते हो, तो आधुनिक हीटिंग कर्व को फिर से गणना करती है और उसे समायोजित करती है।
 

lesmue79

06/01/2021 17:48:45
  • #3
आह समझ गया, धन्यवाद विकल्प देने के लिए
 

T_im_Norden

06/01/2021 18:04:16
  • #4
मेरे पास गैस हीटिंग के साथ, मैंने वॉरलॉफटेम्परेचर को 25 डिग्री पर सीमित किया है और सबसे कम हीटिंग कर्व सेट की है।

यहाँ पर गणना की गई वॉरलबफर 22 डिग्री है, थर्म तब तक चलती है जब तक कि यह 27.5 डिग्री नहीं पहुंच जाती और फिर कुछ घंटों के लिए बंद हो जाती है जब तक कि वॉरलबफर सोलीन वर्थ के नीचे गिर नहीं जाती।

मेरी थर्म अब हमेशा सबसे छोटी मॉड्यूलेशन पर काम करती है जो कि वह कर सकती है (20% की Leistung) सिवाय गरम पानी की तैयारी के।

मैं इसके साथ 9 से 19 घंटे के बीच Laufzeiten प्राप्त करता हूँ 1 से 5 ब्रेनेकर्स्टार्ट्स प्रति दिन।

खपत (150m2, स्टैंडर्ड एनर्जी बचत विनियम के साथ दीवारों की बेहतर इंसुलेशन, नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट रिकवरी) लगभग 28 से 60 kw/h के बीच है, यह निर्भर करता है कि कितना गरम पानी (बाथटब या शावर) उपयोग किया जाता है।

चूंकि हम केवल 12.12 को स्थानांतरित हुए हैं, इसलिए मान शायद और कम होंगे क्योंकि सामान्य रूप से पहले 1-2 वर्षों में 25 प्रतिशत तक अधिक खपत मानी जाती है।
 

lesmue79

06/01/2021 19:58:34
  • #5
यह मूलतः मेरे लिए कंप्रेसर हिस्टरेसिस होगी जिसे मैं लगभग 3k से अधिकतम 15k तक सेट कर सकता हूँ, हालांकि तब कंप्रेसर लॉक हो जाता है और इस लॉक समय पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं होता।

सामान्यतः सिस्टम ऊर्जा इंटीग्रल के माध्यम से नियंत्रित होता है जो स्थिर रूप से -180 डिग्री मिनट पर होता है।

हर उस मिनट के लिए जिसमें वोरलाउफ (कंप्रेसर हिस्टरेसिस के कारण) वोरलाउफ-सोल तापमान से ऊपर रहता है, -180 से 0 की ओर जाता है, इसके अनुसार 0 पर कंप्रेसर बंद हो जाएगा जब तक कि चालू मान (कंप्रेसर स्टार्ट वर्तमान में -120 से) सेट नहीं हो जाता। जब तक वोरलाउफ पहले वह सेट अधिकतम हिस्टरेसिस नहीं पहुँचता जिससे पहले ऊर्जा इंटीग्रल खत्म हो जाता है, तब कंप्रेसर लॉक हो जाएगा। यह कुछ भ्रमित लगता है लेकिन मैं इसे बेहतर तरीके से समझा नहीं सकता।

संक्षेप में,

वोरलाउफ-इस्ट वोरलाउफ-सोल से ऊपर होने पर 180 मिनटों का टाइमर 0 तक गिरता है (जब तक कंप्रेसर हिस्टरेसिस पहले सक्रिय न हो जाए), फिर यदि वोरलाउफ-इस्ट वोरलाउफ-सोल से नीचे होता है तो यह 0 से फिर 180 की ओर बढ़ता है, जिसके दौरान 120 पर कंप्रेसर फिर से चालू हो जाता है और तब तक गरम करना शुरू रखता है जब तक वोरलाउफ-इस्ट फिर वोरलाउफ-सोल से ऊपर न हो जाए और यह चक्र फिर से शुरू हो जाता है।
 

lesmue79

06/01/2021 20:21:48
  • #6
मेरे खपत डेटा के साथ मैं अभी भी जद्दोजहद में हूँ, मुझे उसके लिए एक सही तालिका बनानी होगी।

अगर मैंने अभी गलत नहीं किया है, तो कल की तुलना में मैंने तापमान बनाए रखने के लिए लगभग 16.5 kWh कम ऊर्जा उत्पन्न की है। हालांकि, इसके लिए COP खराब है (यह गर्म पानी की सेटिंग के कारण हो सकता है, क्योंकि आज मैंने उस पर कुछ कोशिश की है)।
 

समान विषय
21.01.2016क्या हीटिंग अधिक साइज की है؟44
25.01.2016आप हमारे नियोजित नए निर्माण के लिए कौन सा हीटिंग सिस्टम लेंगे?15
31.08.2017क्या आप छुट्टियों में हीटिंग पूरी तरह से बंद कर देते हैं?24
14.10.2017हीट पंप अग्रिम तापमान अनुभव?13
06.02.2018गर्म पानी/हीटिंग के लिए सौर या बिजली के लिए फोटovoltaic बेहतर?21
20.12.2018नई निर्माण में प्रयुक्त हीटिंग16
13.07.2019गर्म पानी आने में बहुत समय लगता है27
08.10.2019नया हीटिंग सिस्टम गर्म पानी की तैयार के साथ?!20
09.12.2019रसोई में हीटिंग "जरूरी"?35
05.05.2020हीटिंग सेटिंग्स तथा कमरे के तापमान मापन12
01.12.2020हीटर के गैसपेडल और हैंडब्रेक: व्याख्या सही है?60
10.02.2021वायु हीट पंप - हीटिंग बढ़ाएं11
09.04.2021हीटर पर परिसंचरण टाइमर29
15.11.2022लुफ्ट-वाटर-हीटपंप टेकालोर 8.5: गर्म पानी - सुबह ज्यादा गर्म नहीं21
16.03.2023फ्लोर हीटिंग में आपूर्ति तापमान कम करना अपेक्षा से अधिक जटिल है?70
11.01.20246 साल के बाद कंप्रेसर खराब हो गया (Ecoforest अर्थ-हीट पंप / कुओं का निर्माण Heth)41
26.05.2025बहुपारिवारिक घर के लिए कौन सा हीटिंग सिस्टम, हीट पंप अनुदान के योग्य नहीं है?23
07.10.2023नए निर्माण में हीट पंप के साथ हीटिंग की योजना कैसे बनाएं?14

Oben