Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente

  • Erstellt am 03.01.2021 23:07:06

T_im_Norden

11.01.2021 12:40:00
  • #1
A ver qué escribe Vaillant, según el diagrama debería haber más flujo con la bomba al 100 %.
 

lesmue79

11.01.2021 13:39:38
  • #2
Eso puede tardar unos días Vaillant siempre responde obedientemente pero hasta entonces siempre pasa algo de tiempo
 

lesmue79

11.01.2021 13:56:06
  • #3
Lo que aún me hace dudar es la afirmación de que la instalación (según el diagrama) funcionaría de manera óptima a un caudal nominal de 540 l/h y una diferencia de temperatura de 5k. Creo que voy a probar qué pasa si restrinjo todo hasta que en el control se muestren 530 l/h y si luego la bomba regula el caudal a 5k...

540 x 1,16 x 5k = 3132 vatios de potencia térmica
 

lesmue79

11.01.2021 20:50:31
  • #4
Así que con 900 mbar había exactamente 2K de diferencial según la regulación.

En la entrada del distribuidor del circuito de calefacción también.

En los circuitos de calefacción individuales varió desde 3K en los circuitos estrangulados hasta 1,5K.

He ajustado la bomba ahora de 900 mbar a 450 mbar.
 

T_im_Norden

11.01.2021 21:35:50
  • #5
Pensé que la bomba ya estaba en 900 ¿Cómo eran los caudales a 900?
 

lesmue79

11.01.2021 22:22:58
  • #6
También estuvo todo el tiempo a 900 mbar, una vez brevemente a 200 mbar, pero entonces de repente tuve una avería en la instalación. Ahora la he puesto en 450 mbar.

A 900 mbar tengo 729 l/h cuando WC y agua caliente están regulados... Si todos los circuitos están abiertos son alrededor de 748 l/h a 900 mbar.

Actualmente la bomba muestra a 450 mbar un caudal de 729 l/h.

Y ahora viene lo importante: si cierro con ERR los 3 circuitos del salón, 2 de cocina y 2 del pasillo y la sala de servicios junto con el WC, el caudal total baja a 493 l/h, pero aumenta el caudal en los circuitos restantes que están abiertos (baño, 2*invitados y 2*dormitorios) a ~2 l/min. Sin ERR, con todos los circuitos completamente abiertos, sólo tengo alrededor de 1 l/min en todas partes (si acaso), o casi 1,5 l/min.

Con esto vuelvo a mi teoría con el ERR: los circuitos cortos/de habitaciones pequeñas se calientan más rápido, por lo que el actuador cierra con ERR. Eso hace que el siguiente circuito corto que queda reciba más agua, y así sucesivamente, hasta que todas las habitaciones estén calentadas y todos los actuadores/circuitos de calefacción estén cerrados. Esto hace que la presión en la instalación suba hasta que en algún momento se abre la válvula de derivación, lo que a su vez hace que la temperatura de retorno se aproxime a la temperatura de ida y la instalación se apague.

Mañana lo pruebo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que la instalación empiece a ciclar...
 

Temas similares
28.01.2017Costos para experiencias de sistema de ventilación18
21.10.2015Bomba de calor aire-agua - Termostato Nest77
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
08.05.2021Nueva construcción - calefacción por suelo radiante desigualmente caliente (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Costo de mantenimiento Vaillant Therm plus VWL 75/6 A ¿Altura OK?20
11.12.2021Las calefacciones de pared no alcanzan la temperatura deseada53
30.11.2022Ventilación residencial controlada y bomba de calor: ¿Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19

Oben