Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente

  • Erstellt am 03.01.2021 23:07:06

lesmue79

12.01.2021 16:50:20
  • #1
Así que los flujos están limitados, pero la bomba hace lo que quiere...
 

lesmue79

12.01.2021 17:41:53
  • #2
Vaillant también se ha pronunciado:

Muchas gracias por su consulta.

Tan pronto como la electrónica detecta que no hay un caudal volumétrico suficiente en el sistema, no se ejecuta la función de calefacción o de agua caliente sanitaria.
Para la electrónica del dispositivo no importa si el caudal volumétrico alcanzado proviene de un circuito de calefacción o de todo el circuito. Lo único que importa aquí es que
exista el caudal volumétrico para poder comenzar a calentar.

Por ello, a menudo es aconsejable instalar un separador hidráulico, un intercambiador de calor o incluso un acumulador como separación hidráulica.
Atentamente

Su

Centro de Servicio Vaillant
 

T_im_Norden

12.01.2021 18:10:42
  • #3
Eso se refiere solo al caudal mínimo.

Si las temperaturas y el consumo son adecuados, entonces está bien.
 

lesmue79

12.01.2021 18:55:57
  • #4
Lo de las temperaturas y el consumo todavía está por verse. La respuesta de Vaillant sigue siendo escueta y no muy informativa, ya que pregunté explícitamente cómo regula la instalación si lo hace según las temperaturas de impulsión, las temperaturas de retorno, el caudal y si la instalación solo regularía correctamente con un ERR.
 

lesmue79

19.01.2021 06:44:03
  • #5
Actualización breve:

Ya he descubierto la curva de calefacción y los cambios de temperatura para nosotros o nuestra casa:

Curva de calefacción 0,10 con un aumento del punto base de 1°C

En todas las habitaciones principales 20,5 o 21°C como deseado

No puedo bajar menos de 17-19°C en el baño y la sala de servicios sin apagar completamente los circuitos.
Lo mismo se aplica al dormitorio, donde además del circuito casi apagado sólo ayuda ventilar mucho, por eso ya no se puede sacar más del baño contiguo, porque de lo contrario calienta demasiado el dormitorio.

El tema se resolverá con suerte en algún momento con el radiador eléctrico, si se quiere tener un poco más de calor temporalmente.

El consumo de electricidad de ayer por la mañana a hoy por la mañana, con 1°C de temperatura exterior, fue de 12 kWh para la calefacción y 2 kWh para el agua caliente.

El compresor funciona prácticamente las 24 horas.

Hoy espero tener una llamada con Vaillant para saber en qué medida aún tiene sentido una posible reducción nocturna; para ello, primero necesito aprender más sobre la formación y eliminación de hielo en la unidad exterior de Vaillant.
 

T_im_Norden

01.02.2021 12:37:39
  • #6
Pues eso es estupendo que ahora vaya bien.
 

Temas similares
26.04.2016Dormitorio cálido en la casa con ventilación que incluye recuperación de calor24
09.12.2019¿Bañera en el dormitorio? ¿Qué opinan?35
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
20.01.2021Consumo de bomba de calor aire-agua de 30 kWh por día52
08.05.2021Nueva construcción - calefacción por suelo radiante desigualmente caliente (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Costo de mantenimiento Vaillant Therm plus VWL 75/6 A ¿Altura OK?20
30.11.2022Ventilación residencial controlada y bomba de calor: ¿Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023Asesoramiento de compra, comparación de bombas de calor: ¿Daikin o Vaillant?19

Oben