Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente

  • Erstellt am 03.01.2021 23:07:06

Bookstar

06.01.2021 21:04:43
  • #1
Actualmente tenemos aproximadamente 26 kWh de energía de calefacción a una temperatura media de -1 grado para 210 m² de superficie calefaccionada. Para ti como referencia. En mi opinión, deberías llegar a unos 15 kWh por día.
 

lesmue79

06.01.2021 21:26:06
  • #2


¿Cuál es vuestra temperatura ambiente promedio? ¿Y con qué calentáis, también con una bomba de calor aire-agua?
 

Bookstar

06.01.2021 21:31:31
  • #3
Sí, también con una bomba de calor aire-agua, tenemos en las habitaciones 22 grados de temperatura y en los dormitorios 19 grados.
 

lesmue79

07.01.2021 19:41:31
  • #4
Las temperaturas son hoy más o menos iguales que el día anterior, por lo que he reducido la curva de calefacción de 0,25 a 0,20.

Lo que sinceramente todavía me preocupa es cómo regula la máquina y la bomba de recirculación con su caudal variable.

Normalmente, al restringir algunos circuitos de calefacción, el caudal debería repartirse entre los demás circuitos abiertos, ¿no es así?

Si ahora, a modo de prueba, reduzco el WC y el cuarto de servicios a 0,5 litros desde los originales 1,5 y 1,0 l/min, también disminuye el caudal total de la instalación. Pero entonces, el caudal restringido no está disponible en ninguna parte del sistema urbigenz; la bomba simplemente empuja menos, ¿verdad?
 

T_im_Norden

07.01.2021 19:48:39
  • #5
Supongo que se debe al control de la bomba del sistema que se ajusta.

Primero dejaría eso de lado y vería cuánto aporta la compensación.

Si puedes lograr buenos valores con eso, no es necesario preocuparse necesariamente por el caudal.
 

lesmue79

07.01.2021 20:02:07
  • #6
Es solo un pensamiento que me persigue, por supuesto continuaré bajando la curva de calefacción.

Cuando haya bajado la curva de calefacción, puedo activar los actuadores por uno o dos días para hacer pruebas... Pero haré eso antes de reducir algo...
 

Temas similares
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
12.01.2019Nueva construcción - consumo de energía de la bomba de calor / calentador eléctrico auxiliar19
25.03.2019Consumo eléctrico de bomba de calor aire-agua20
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
20.12.2019Diferencia en el costo de adquisición entre bomba de gas o bomba de calor74
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
02.04.2020Cálculo de carga térmica 10,3 kW, ¿es suficiente una bomba de calor aire-agua de 9,5 kW?29
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
20.01.2021Consumo de bomba de calor aire-agua de 30 kWh por día52
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
25.11.2021Bomba de calor Roth casa unifamiliar configuración / optimización23
15.08.2024Recomendación bomba de calor aire-agua vs. red local de calefacción cercana KFW40 construcción nueva33

Oben