Compresor roto después de 6 años (Bomba de calor terrestre Ecoforest / construcción de pozos Heth)

  • Erstellt am 24.03.2023 09:38:55

Reggert

25.03.2023 08:49:32
  • #1
Sí que hubo estudios donde se sometieron a envejecimiento dispositivos split y mono, y creo que allí salieron entre 50 y 100 mil arranques antes de que el compresor fallara... con 3 mil al año, que sería mucho, la bomba aún así duraría 17-18 años y entonces solo estaría defectuoso "el equipo exterior". No lo veo tan crítico.

Con lo del pie caliente solo puedo negarlo, nuestra temperatura de ida es de 23 grados... mi media naranja se queja de que le gustaría tener los pies más calientes ;)
 

NatureSys

25.03.2023 12:54:27
  • #2


La calefacción permanente en los pies solo se tiene con una alta temperatura de impulsión. En nuestra casa el suelo no se siente caliente.
 

WilderSueden

25.03.2023 15:47:53
  • #3
Jein. Siento la diferencia claramente cuando voy descalzo del pasillo calefaccionado al dormitorio sin calefacción. Ambos son parquet. Claro que tampoco está realmente cálido en los azulejos, de dónde podría ser si la temperatura de impulsión es de 30 grados.
 

Bookstar87

25.03.2023 22:07:01
  • #4

Bueno, no hay que exagerar. En invierno con temperaturas bajo cero seguro que no tienes una TPI de 23 sino más bien de 27 a 32 grados. Y ahí ya se nota que la baldosa está caliente. Pero eso es muy agradable y no se puede comparar con antes en las casas de los 90 con calefacción por suelo radiante.

Y sobre la bomba de calor: el mantenimiento no es obligatorio según el fabricante. Tengo Novelan y para la garantía no hace falta mantenimiento como con el auto. De hecho casi no se hace nada, porque es libre de mantenimiento.

Tus arranques son intensos. Tengo 8000 en 5 años y eso también es mucho, porque en el primer año sin optimización tuve 4000.
 

kati1337

25.03.2023 23:01:38
  • #5

Con mantenimiento, sin embargo, posiblemente no tendríais un compresor roto, ya que probablemente algún técnico habría notado que habéis tenido tantos arranques.
 

jx7

25.03.2023 23:31:29
  • #6


Hicimos un mantenimiento. Pero luego ninguna más. En ese primer mantenimiento debería haberse notado todo.
 

Temas similares
09.06.2015Mantenimiento17
24.06.2016Pregunta sobre la determinación de la demanda de calor y la temperatura de avance11
14.10.2017¿Experiencias con la temperatura de impulsión de la bomba de calor?13
18.02.2018Calefacción rota 2 semanas después de un mantenimiento caro - ¿Limpieza del tanque?17
09.11.2021Costo de mantenimiento Vaillant Therm plus VWL 75/6 A ¿Altura OK?20
07.03.2022Temperatura de avance de 40 grados a 35 grados "ajustar" o no31
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
16.03.2023¿Reducir la temperatura de suministro en la calefacción por suelo radiante es más complejo de lo esperado?70

Oben