Si je suis déjà en bas avec la courbe de chauffage, pourquoi limite-t-on encore le débit de départ alors qu'il est déjà bas à cause de la courbe basse ? Et que signifie [Sockel] ?
 

T_im_Norden

06.01.2021 17:40:19
  • #2
Le socle est la température ambiante souhaitée, appelée point de pied chez toi, que tu as déjà réglée à 20 degrés.

Cela dépend de la courbe de chauffage, ce n’est qu’une valeur calculée pour les températures extérieures respectives.

Si malgré la plus petite courbe de chauffage chez toi il devait faire trop chaud et que la pompe à chaleur ne peut pas compenser cela par modulation, on pourrait essayer de forcer le chauffage en dessous de la courbe de chauffage en limitant la température de départ.

Par exemple :
La courbe de chauffage réglerait une température de départ calculée de 27 degrés à 0 degré de température extérieure et une température ambiante souhaitée de 20 degrés.
Mais ce serait déjà trop chaud pour toi, si tu limites maintenant la température de départ à 26 degrés, les chauffages modernes recalculent généralement la courbe et l’ajustent.
 

lesmue79

06.01.2021 17:48:45
  • #3
Ah compris merci pour l'explication
 

T_im_Norden

06.01.2021 18:04:16
  • #4
J'ai limité la température de départ à 25 degrés chez moi, toutefois avec un chauffage au gaz, et réglé la courbe de chauffage la plus basse possible.

Le départ calculé est alors de 22 degrés, la chaudière fonctionne jusqu'à atteindre 27,5, puis elle s'arrête pendant plusieurs heures jusqu'à ce que la température de départ soit redescendue sous la valeur de consigne.

Ma chaudière fonctionne maintenant toujours à la modulation la plus faible possible (20 % de la puissance), sauf lors de la préparation de l'eau chaude sanitaire.

Cela me permet d'atteindre des durées de fonctionnement entre 9 et 19 heures avec 1 à 5 démarrages de brûleur par jour.

La consommation (150m2, construction conforme à la norme d'économie d'énergie standard avec isolation murale améliorée, ventilation contrôlée avec récupération de chaleur) est comprise entre 28 et 60 kWh selon la quantité d'eau chaude utilisée (bain ou douche intensive).

Comme nous avons emménagé seulement le 12.12, les valeurs devraient encore diminuer, car on considère généralement une surconsommation pouvant aller jusqu'à 25 % durant les 1 à 2 premières années.
 

lesmue79

06.01.2021 19:58:34
  • #5
Ce serait en quelque sorte chez moi l'hystérésis du compresseur que je crois pouvoir régler entre 3k et max. 15k, mais ensuite le compresseur est bloqué et je n'ai aucune influence sur cette durée de blocage.

Normalement, l'installation régule via l'intégrale d'énergie qui est fixe à -180 minutes-degré.

Pour chaque minute où le départ (grâce à l'hystérésis du compresseur) est au-dessus de la température de consigne de départ, les -180 se dirigent vers 0, et alors à 0, le compresseur s'arrêterait jusqu'à ce que la valeur d'enclenchement (démarrage du compresseur actuellement à -120) soit atteinte. À moins que le départ atteigne l'hystérésis max réglée avant que l'intégrale d'énergie ne soit réduite, dans ce cas le compresseur serait bloqué en conséquence. Ça semble confus, mais je ne peux pas mieux l'expliquer.

Donc en résumé

Le départ réel est au-dessus du départ consigne, les 180 minutes comptent à rebours jusqu'à 0 (sauf si l'hystérésis du compresseur intervient avant), si le départ réel est en dessous du départ consigne, cela compte de 0 vers 180 à nouveau, et alors à l'atteinte de 120, le compresseur se rallume et commence à chauffer tant que le départ réel est à nouveau au-dessus du départ consigne, et le cycle recommence.
 

lesmue79

06.01.2021 20:21:48
  • #6
Avec mes données de consommation, je suis encore en difficulté, il faut que je me fasse un vrai tableau pour ça. Si je ne me suis pas trompé, par rapport à hier, j'ai produit environ 16,5 kWh d'énergie en moins pour maintenir la température. Mais avec un COP plus mauvais (cela peut venir du réglage de l'eau chaude, j'ai essayé quelque chose aujourd'hui).
 

Sujets similaires
21.01.2016Le chauffage est-il surdimensionné ?44
25.01.2016Quel type de chauffage choisiriez-vous pour notre nouvelle construction prévue ?15
31.08.2017Éteignez-vous complètement le chauffage pendant les vacances ?24
14.10.2017Expériences de la température d'avance de la pompe à chaleur ?13
06.02.2018Solaire pour l'eau chaude/le chauffage ou mieux photovoltaïque pour l'électricité ?21
20.12.2018Chauffage d'occasion dans une construction neuve16
13.07.2019Il faut beaucoup de temps avant que l'eau chaude arrive27
08.10.2019Nouveau chauffage avec préparation d'eau chaude ?!20
09.12.2019Chauffage dans la cuisine "nécessaire" ?35
05.05.2020Réglages du chauffage ainsi que la mesure de la température ambiante12
01.12.2020Pédale d'accélérateur et frein à main du chauffage : Explication correcte ?60
10.02.2021Pompe à chaleur aérienne - augmenter le chauffage11
09.04.2021Minuteur de circulation sur le chauffage29
15.11.2022Pompe à chaleur air-eau Tecalor 8.5 : Eau chaude - pas chaude le matin21
16.03.2023La réduction de la température d’alimentation du chauffage au sol est-elle plus complexe que prévu ?70
11.01.2024Compresseur en panne après 6 ans (Pompe à chaleur géothermique Ecoforest / forage de puits Heth)41
26.05.2025Quel chauffage pour une maison multifamiliale, pompe à chaleur non éligible aux subventions ?23
07.10.2023Comment planifier le chauffage avec une pompe à chaleur dans une construction neuve ?14

Oben