Hausbau 55
27.12.2021 19:06:04
- #1
Una breve actualización:
Hasta ahora he encontrado la curva de calefacción y los cambios de temperatura para nosotros o nuestra casa:
Curva de calefacción 0,10 con un aumento del punto de base de 1°C
En todas las habitaciones principales 20,5 o 21°C según lo deseado.
El consumo de electricidad desde ayer por la mañana hasta hoy por la mañana con una temperatura exterior de 1°C fue de 12 kWh para la calefacción y 2 kWh para el agua caliente
El compresor funciona prácticamente las 24 horas.
Hola lesmue79,
he leído de nuevo sobre tu camino en el balance hidráulico. El tema me interesa mucho, ya que yo también voy a tener una bomba de calor de Vaillant. Pero no un sistema Split sino el Arotherm Plus 35/6. Pero en muchos parámetros nuestras bombas de calor son similares.
Ahora me gustaría conocer tu conclusión después de un año completo de uso. Por favor, danos también información sobre el consumo de energía y electricidad. Cuanto más completo, mejor...
¡Muchas gracias de antemano!
Lamentablemente llevo varias semanas esperando la instalación de mi bomba de calor. Parece que Vaillant no puede suministrar. Por lo tanto, tuvimos que calentar nuestro solado con un hotboy. En total más de 2200 kWh para un bungalow de 90 m². Nada agradable.