Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente

  • Erstellt am 03.01.2021 23:07:06

T_im_Norden

06.01.2021 12:12:56
  • #1
Si la curva de calefacción no se puede bajar más, aún se puede trabajar con la temperatura base, posiblemente también se pueda limitar la temperatura de suministro desde el lado de la bomba de calor.
 

Daniel-Sp

06.01.2021 12:55:38
  • #2

Sobre todo la apertura de los circuitos de calefacción con mayor caudal hace que la temperatura aumente tan notablemente. La pequeña diferencia en la temperatura exterior no se notará tanto dentro de la casa. Yo ya regularía un poco. Reducir el caudal en el dormitorio inicialmente a 0,5, igual que en la sala de lavandería. El resto dejarlo como está. Si el dormitorio se enfría, perderás calor en el baño, por eso no cambiaría el caudal en la habitación de invitados por ahora. ¿Está el baño encima de la sala de lavandería? En 1-2 días se decidirá de nuevo.
 

lesmue79

06.01.2021 14:20:46
  • #3
Como se trata de un bungalow, todas las habitaciones están una al lado de la otra... El baño podría ser problemático, como ya se ha reconocido, si reduzco demasiado la habitación contigua para dormir y la de invitados... Incluso querría limitar tanto la sala de técnicas / sala de lavandería que solo pase el flujo mínimo posible, la habitación se calienta lo suficiente de todos modos por influencias externas como inversores, secadora, distribuidor de circuito de calefacción y compañía.

Antes de que surjan malentendidos por el plano, el distribuidor de circuito de calefacción no está en el pasillo, sino en la sala de lavandería detrás de la puerta, prácticamente debajo del cuadro de contadores frente a la bomba de calor.

Con respecto a las temperaturas de ida, puedo liberar/definir temperaturas mínimas y máximas de ida para el circuito de calefacción... Además, podría limitarlo aún más mediante la histéresis del compresor.
 

T_im_Norden

06.01.2021 14:24:36
  • #4
Entonces hay suficiente margen para lograrlo de manera eficiente.
 

lesmue79

06.01.2021 15:04:01
  • #5
Entonces, si llego hasta el punto de acceder a los caudales, hasta hoy haría:

Reducir el caudal del WC...
Reducir el caudal del cuarto de servicio...
y luego primero ver dónde la bomba de recirculación empuja el material, algún circuito de calefacción se beneficiará del caudal reducido del WC y del cuarto de servicio, ese debería ser el que en ese momento tenga la menor pérdida de presión, es decir, el más corto que quede. Probablemente será uno de los dos circuitos del vestíbulo con casi 35 m.
 

T_im_Norden

06.01.2021 15:56:35
  • #6
Curva de calefacción hacia abajo
Base hacia abajo
Limitar el avance
hasta que el baño esté completamente abierto y se alcance la temperatura deseada.

Solo entonces empezaría a reducir.

Por lo tanto, reduciría los circuitos grandes, es decir, la sala de estar, así como la sala de servicios y el dormitorio, y observaría cómo afecta eso a los otros circuitos.
 

Temas similares
15.02.2015Problema vestidor/dormitorio - Discusión sobre el plano25
30.05.2016KfW55: Bomba de calor de gas o aire-agua con/sin fotovoltaica17
13.10.2016¿Baño extra desde el dormitorio o un trastero?29
18.09.2017Calefacción por suelo radiante también en la sala técnica / cuarto de lavandería19
08.02.2018¿La cuarto de servicio es suficiente también como trastero?22
28.07.2018¿Es necesaria una puerta insonorizada en el cuarto de servicio? ¿Experiencias?22
25.03.2019Concepto de calefacción para vivienda unifamiliar nueva de aproximadamente 190 m²: bomba de calor split vs. sistema geotérmico13
29.05.2019¿Gas o bomba de calor? Experiencias / Comentarios115
02.08.2019Costos para fontanería y bomba de calor31
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
23.12.2021¿Qué temperaturas de ida están utilizando actualmente?192
30.04.2022Plano de casa adosada doble con habitación de invitados53
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46

Oben