Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente

  • Erstellt am 03.01.2021 23:07:06

Bookstar

05.01.2021 18:38:48
  • #1
Eso ya es un consumo extremadamente alto. ¿Cuál fue la AT?

Ahora habría contado con la mitad. Quiero decir, solo se calefaccionan 100 m².
 

T_im_Norden

05.01.2021 18:51:15
  • #2
Eso no se puede juzgar correctamente en este momento.
Supongo que todavía está ocurriendo un calentamiento de la masa térmica.

Mañana se verá si el consumo se mantiene tan alto.
Sin embargo, los contadores de energía térmica de la bomba de calor suelen ser imprecisos.

¿Tenéis una circulación de agua caliente?

¿Cuál es la temperatura de vuestro agua caliente?
 

lesmue79

05.01.2021 18:57:04
  • #3
Sí, la circulación de agua caliente está presente pero está limitada a 1 vez al día por unos minutos.

La temperatura de agua caliente configurada es de 48°C
Quizás también pueda reducir el ciclo de agua caliente de 3 franjas horarias a dos franjas horarias...

Actualmente no puedo hacer ninguna afirmación sobre la curva de calefacción excepto que la casa se calienta. Estamos intentando averiguar hasta qué punto puedo bajar la curva de calefacción y por lo tanto las temperaturas de ida...

Tendencialmente aquí tengo más frío mientras que mi esposa preferiría abrir todas las ventanas a 21-22°C...

Por eso probablemente terminaremos con una temperatura ambiente en el baño de 21°-22°C y en el resto de 18-20°C... Si quiero llevarlo al extremo, podría decir que en el baño 20°C con la bomba de calor y todo lo demás según necesidad con radiadores eléctricos.
 

T_im_Norden

05.01.2021 19:22:17
  • #4
Vale, entonces no es por el agua caliente.
¿Han subido las temperaturas desde entonces?

Con KFW 55 deberían ser posibles valores de consumo significativamente más bajos.

Creo que sí puedes lograrlo.
 

lesmue79

05.01.2021 19:57:11
  • #5
Sí, las temperaturas siguen subiendo, la temperatura más baja es 20°C en el baño y en el dormitorio, todas las demás habitaciones tienen al menos 21°C y la sala de estar casi 23°C.

La pregunta es también hasta qué punto puedo reducir aún el agua de alimentación cuando los caudales estén adecuadamente ajustados.

¿Cómo continúa mañana cuando la casa se haya estabilizado? ¿Bajar de nuevo la curva de calefacción y luego ajustar los caudales? ¿O al revés, ajustar primero los caudales y luego ver cuánto se puede bajar la curva? Prefiero la última opción (si tiene sentido), mañana aún puedo ajustar durante todo el día porque es el último día de vacaciones.
 

T_im_Norden

05.01.2021 20:26:04
  • #6
Cuando se haya estabilizado, lo siguiente será bajar la curva de calefacción.

También ahí debe respetarse el tiempo de espera después de cada cambio.
No se puede hacer rápido.

Ahí debes decidir qué habitación servirá como referencia.

Por lo general, es el baño, ya que combina poca superficie calefactada con temperaturas más altas.

Bajas la curva de calefacción hasta que tu habitación de referencia caiga por debajo de su temperatura deseada, entonces subes la curva de calefacción nuevamente al último valor que funcionó.

Solo después comienzas a ajustar el caudal por habitación.

Cada habitación regulada afecta a las otras habitaciones, por lo que hay que respetar nuevamente el tiempo de espera y controlar la temperatura.

Puedes seguir poniendo tus valores aquí para que podamos seguirlo.
 

Temas similares
25.01.2016¿Agua caliente solo con bomba de calor?10
12.01.2019Nueva construcción - consumo de energía de la bomba de calor / calentador eléctrico auxiliar19
20.12.2019Diferencia en el costo de adquisición entre bomba de gas o bomba de calor74
07.01.2020¿Sigue siendo necesaria una instalación solar con bomba de calor aire-agua y fotovoltaica?24
14.10.2022Dimensionamiento de bomba de calor aire-agua en obra nueva311
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
20.01.2021Consumo de bomba de calor aire-agua de 30 kWh por día52
25.11.2021Bomba de calor Roth casa unifamiliar configuración / optimización23
10.01.2022Determinar el consumo de la bomba de calor aire-agua a partir del consumo total de electricidad45
02.03.2023Bomba de calor para casa KfW55 de 148 m²99
15.11.2022Bomba de calor aire-agua Tecalor 8.5: Agua caliente - no muy caliente por la mañana21
25.04.2023Bomba de calor LWZ 403 Sol alta ida + retorno en energía solar térmica. La calefacción por suelo radiante está fallando...13
18.09.2023Optimización de la bomba de calor LWD 70A con fotovoltaica16
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
11.11.2023Bomba de calor en el período de transición34
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144
22.02.2024La bomba de calor necesita mucha energía y hace ruido73

Oben