Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente

  • Erstellt am 03.01.2021 23:07:06

Hausbau 55

02.01.2022 19:48:36
  • #1

Te lo creo. También hay que empezar a planificar con tiempo. El montaje de las estructuras y módulos se realizó en la última semana de octubre. Pero los módulos ya en agosto. El pedido para la instalación fue a principios de septiembre, justo cuando empezaba la obra gruesa. Si quieres un precio económico, no puedes confiar en un empresario con grandes plazos y asesores/vendedores. Todos ellos quieren ganarse la vida. Se necesita algo de valor y disposición para cambiar de mentalidad ante las dificultades.
 

lesmue79

02.01.2022 21:18:48
  • #2
Para volver a hablar de hidráulica y optimización

Una afirmación, sin mucho fundamento físico o entrar en detalles.

"La temperatura de retorno no puede estar por debajo de la temperatura ambiente."

¿Correcto o falso?

¿Por qué esta afirmación?

Para que haya transferencia de calor debe existir un gradiente de temperatura (también llamado Delta-T, diferencial o diferencia de temperatura), de lo contrario no se produce ninguna transferencia de calor. Dejando de lado los valores U, los revestimientos del suelo y sus propiedades por ahora.

Si quiero mantener o alcanzar una temperatura ambiente de 21°C, eso significaría que mi temperatura de retorno debe ser al menos de 21°C.

Si la bomba de calor modulante funciona en su límite mínimo de modulación y mantiene un diferencial de al menos 2-3K (o °C), eso significaría que para mantener esos 21°C en adelante, la temperatura de ida debería ser aproximadamente
24°C como mínimo?

¿De este modo tendría prácticamente una temperatura mínima de ida o un punto base en la curva de calefacción?

¿O es una tontería completa, porque el valor U, la temperatura exterior y el tipo de revestimientos del suelo también juegan un papel adicional?
 

Temas similares
20.03.2013Costos de pintor, enlucido, revestimientos de suelo...12
21.03.2016Trabajo propio - revestimientos de suelo, pintura, azulejos, ¿qué más?40
24.06.2016Pregunta sobre la determinación de la demanda de calor y la temperatura de avance11
14.10.2017¿Experiencias con la temperatura de impulsión de la bomba de calor?13
20.06.2020Suelos para qué habitación / Ideas y consejos70
15.09.2020¿Qué tipo de calefacción es adecuada para una temperatura ambiente de 23 °C?22
07.03.2022Temperatura de avance de 40 grados a 35 grados "ajustar" o no31
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
16.03.2023¿Reducir la temperatura de suministro en la calefacción por suelo radiante es más complejo de lo esperado?70

Oben