Bomba de calor de aire - aumentar la calefacción

  • Erstellt am 05.02.2021 08:39:51

bauenmk2020

05.02.2021 12:41:06
  • #1
¿Bomba ajustada de forma constante o variable?
Si para ti está bien así: Wärme_raus = Wärme_rein (a -5°C, 0°C, 15°C, etc.) entonces puedes ajustar la temperatura individualmente mediante un desplazamiento paralelo (en nuestro sistema de control está bajo "Temperatur Wert x"; se puede subir o bajar x en pasos).
Por ejemplo, curva de calefacción 2; temperatura +2.

Si a tu novia le hace demasiado frío, entonces mide una vez las paredes con un termómetro IR. Nosotros construimos de forma monolítica y las temperaturas en las paredes son por eso más frías que en una construcción con aislamiento. Como esto es "calor radiante", puede influir más en la sensación de confort que la temperatura real del aire ambiente.

Actualmente también estoy optimizando. Mi bomba sigue funcionando al 100%, las temperaturas están bien salvo el dormitorio que sigue en 20°C aunque las puertas están cerradas y el caudal en 0,5L/min.
 

apokolok

05.02.2021 13:15:49
  • #2
Jaja, genial. Simplemente hacer toda una ciencia si quieres que la casa esté 1,5°C más caliente. Hermoso mundo nuevo.
 

Bookstar

05.02.2021 13:21:46
  • #3
¿Qué tonterías dices? ¿Por qué 18 grados? Ajusta la calefacción correctamente para que haya al menos entre 21 y 22 grados en todas partes. ¡Como tu pareja lo digo en serio!
 

Tx-25

09.02.2021 22:58:33
  • #4

Teníamos la temperatura adecuada en todas partes. 18 grados en el dormitorio, 20 grados en otras habitaciones y 21 grados en el salón, los baños y la oficina.
Con los actuales -16 grados hace demasiado frío en la casa. Aumentar la curva de calefacción de 0,2 a 0,3 no ha tenido efecto (después de 24 horas).
He notado que la calefacción siempre muestra una temperatura exterior más baja. El termómetro está colgado en el garaje (sin calefacción y en el lado norte). ¿Se puede ajustar aquí generalmente un desplazamiento de unos grados?
 

Tx-25

09.02.2021 23:07:17
  • #5

No quería solo aumentar la temperatura con mi pregunta, sino también que revisaran mis ajustes. Leo mucho (por eso precisamente hice el balance térmico), pero al final sé muy poco sobre el tema. Las instrucciones de Elco son una porquería. Siempre solo hay dos frases sin ninguna explicación del porqué ni del cómo. Por eso puedo deducir poco de eso.
 

guckuck2

10.02.2021 06:48:01
  • #6
Ajustar el desplazamiento vertical +2K y la caseta estará lista
 

Temas similares
05.02.2016¿Qué colores para el dormitorio?44
06.03.2013Ruidos de la bomba en la calefacción por suelo radiante, bomba en la sala de estar, molestia por ruido13
15.02.2015Problema vestidor/dormitorio - Discusión sobre el plano25
20.02.2015¿Está demasiado caliente el dormitorio en el lado sur?18
19.05.2015Calefacción habitación infantil, dormitorio y baño14
21.01.2016¿La calefacción está sobredimensionada?44
09.09.2016Diseño del dormitorio35
07.02.2016Plano del baño principal y pasillo hacia el dormitorio13
26.04.2016Dormitorio cálido en la casa con ventilación que incluye recuperación de calor24
11.06.2019¿La garantía también cubre la calefacción / bomba de aire?13
03.11.2018Humedad en el dormitorio en la pared exterior - ¿De dónde viene?10
26.01.2019Dormitorio en el sótano13
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
09.12.2019¿Bañera en el dormitorio? ¿Qué opinan?35
14.07.2020Válvula de retención con bomba o sin ella12
22.07.2021Cisterna para riego de jardín - ¿Qué bomba?69
01.12.2020Acelerador y freno de mano de la calefacción: ¿Explicación correcta?60
25.05.2022Dormitorio demasiado caliente - a pesar de que la calefacción está apagada44

Oben