Schlammabscheider / Luftabscheider

4,80 Stern(e) 6 Votes
P

Prager91

Hallo zusammen,

unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe von Tecalor mit Innenaufstellung ist seit 2 Jahre in unserem Neubau in Betrieb.

Aufgrund einer Firmenschließung unseres damaligen Heizungsinstallateur haben wir nun den jährlichen Kundendienst mit einem anderen Heizungsinstallateur machen lassen.

Hier sind wohl einige "Mängel" aufgefallen wodurch ich jetzt in Kontakt mit meinem Generalunternehmer bin, ob und wie das Ganze nachgebesswert werden kann/muss.


Ein großes Thema ist ein Schlammabscheider bzw. Luftabscheider, der laut GU bzw. damaligem Heizungsinstallateur wohl nicht notwendig ist und nur eine "Empfehlung" ist.
Frage: Ist das so, oder sollte man so etwas gar nicht mehr ohne betreiben?
Mir geht es letztlich auch um die Zukunftssicherheit - eventuell würde ich das dann auch auf meine Kosten einbauen. Was haltet ihr von der Meinung des damaligen Installateurs?
 
N

nordanney

Ein großes Thema ist ein Schlammabscheider bzw. Luftabscheider, der laut GU bzw. damaligem Heizungsinstallateur wohl nicht notwendig ist und nur eine "Empfehlung" ist.
Frage: Ist das so, oder sollte man so etwas gar nicht mehr ohne betreiben?
Frage mal anders herum. Was wurde alles verbaut?

Ich habe auch nur einen Schmutzfänger mit Magnet verbaut. Einen Mikroblasenabscheider habe ich mir auch gespart.
 
P

Prager91

Frage mal anders herum. Was wurde alles verbaut?

Ich habe auch nur einen Schmutzfänger mit Magnet verbaut. Einen Mikroblasenabscheider habe ich mir auch gespart.
Ehrlich gesagt keine Ahnung... Hab nur die Mail vom Heizungsbauer bekommen:

"folgende Information zu den Reklamationen.
Schlamm- oder Luftabscheider sind lediglich eine Empfehlung und keine Pflicht zum Betrieb der Anlage."


Ich werde diesbezüglich nochmals nachhaken
 
N

nordanney

"folgende Information zu den Reklamationen.
Schlamm- oder Luftabscheider sind lediglich eine Empfehlung und keine Pflicht zum Betrieb der Anlage."
Was für eine Anlage hast Du? Bei manchen Herstellern ist es Pflicht, andere sagen, es ist freiwillig.

Schlamm bedeutet ja i.W. "Magnetitabscheider", also magnetisches Material rausfischen, damit es nicht die Pumpe beschädigt. Zunächst mal bei modernen Verbundrohren sollte so etwas kaum noch stattfinden. Und falls doch, reicht m.E. ein einfacher Magnetabscheider aus:
schlammabscheider-luftabscheider-677877-1.png


Und zu den Mikroblasen: Bei den üblichen Vorlauftemperaturen von unter 30 Grad für die meiste Zeit des Jahres (im Neubau) ist es fraglich, ob überhaupt genügend Mikro-Gasbläschen entstehen können. Ich habe in drei Jahren bei zwei Wärmepumpe noch keine gefunden - ist aber nicht repräsentativ.
 
P

Prager91

Was für eine Anlage hast Du? Bei manchen Herstellern ist es Pflicht, andere sagen, es ist freiwillig.

Schlamm bedeutet ja i.W. "Magnetitabscheider", also magnetisches Material rausfischen, damit es nicht die Pumpe beschädigt. Zunächst mal bei modernen Verbundrohren sollte so etwas kaum noch stattfinden. Und falls doch, reicht m.E. ein einfacher Magnetabscheider aus:
Anhang anzeigen 89360

Und zu den Mikroblasen: Bei den üblichen Vorlauftemperaturen von unter 30 Grad für die meiste Zeit des Jahres (im Neubau) ist es fraglich, ob überhaupt genügend Mikro-Gasbläschen entstehen können. Ich habe in drei Jahren bei zwei Wärmepumpe noch keine gefunden - ist aber nicht repräsentativ.
Habe folgendes Gerät:

Tecalor TTL 9.5 I
 
J

Jesse Custer

Ich würde zwischen Neu- und Altbau unterscheiden:

- im Neubau kann man einen Mikroblasenabscheider reinsetzen, wenn man möchte - Schlamm wäre für mich diskussionsfähig..
- im Altbau (also bei uns) - würde ich beides montieren. Wir haben vorletzte Woche den Schlammabscheider gespült - das darf man keinem erzählen...
 
Zuletzt aktualisiert 21.05.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1819 Themen mit insgesamt 26696 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Schlammabscheider / Luftabscheider
Nr.ErgebnisBeiträge
1Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
2Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
3Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 19
4Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
5Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
6Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 192
7Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
8Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
9Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
11Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
12Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
13Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
14Lieber Altbestand mit Umbau oder Neubau 37
15Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
16Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
17Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
19Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
20Luftwärmepumpe heizt nicht, Warmwasser funktioniert aber 28

Oben