Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe

4,60 Stern(e) 9 Votes
T

T_im_Norden

Wenn die Heizkurve nicht weiter runter geht lässt sich noch mit der Sockeltemperatur arbeiten, eventuell lässt sich auch die Vorlauftemperatur Wärmepumpe seitiges begrenzen
 
D

Daniel-Sp

Update :
Anbei die neusten Raumtemperaturen, vermute aber die sind teilweise auch aufgrund der minimal höheren Außentemperatur und Fremdwärme gestiegen.
Vor allem die Freigabe der Heizkreise mit mehr Volumenstrom lassen die Temperatur so deutlich steigen. Der geringe Unterschied in der AT wird sich nicht so stark im Haus bemerkbar machen.
Ich würde jetzt schon etwas einregulieren. Den Durchfluss im Schlafzimmer auf zunächst 0,5 runterdrehen, ebenso im Hauswirtschaftsraum. Den Rest so lassen. Wenn das Schlafzimmer kälter wird, verlierst du Wärme im Bad, deswegen würde ich den Durchfluss im Gästezimmer zunächst nicht verändern. Liegt das Bad über dem Hauswirtschaftsraum?
In 1-2 Tagen wird dann neu entschieden.
 
L

lesmue79

Da es sich um nen Bungalow handelt sind alle Räume nebeneinander... Bad könnte wie schon erkannt problematisch werden wenn ich das danebenliegende Schlaf-und Gästezimmer zu sehr drossel... Den Technik/Hauswirtschaftsraum-Raum würde ich sogar soweit drosseln wollen, das nur der minimalst mögliche Durchfluss durchgeht der Raum wird eh durch Fremdeinflüsse wie Wechselrichter, Trockner, Heizkreisverteiler und Co. warm genug.

Bevor Missverstänidisse wegen des Planes auftreten der Heizkreisverteiler sitzt nicht im Flur sondern im Hauswirtschaftsraum hinter der Tür quasi unterm Zählerschrank gegenüber der Wärmepumpe

Bezgl. Vorlauftemperaturen da kann ich minimale und maximale Vorlauftemperturen für den Heizkreis freigeben/definieren... Zusätzlich könnte ich noch über die Kompressor-Hysterese begrenzen.

Grundriss eines Wohngebäudes mit mehreren Räumen, Türen und blauen Notizen.
 
L

lesmue79

Also in ich soweit komme um an die Durchflüsse zu gehen würde ich Stand heute :

WC Durchfluss reduzieren...
Hauswirtschaftsraum Durchfluss reduzieren...
und dann erstmal sehen wo die Umwälzpumpe den Kram hindrückt, irgendein Heizkreis kommt der dann der verringerte Durchfluss vom WC und Hauswirtschaftsraum zu gute, das müsste ja dann der sein der zu diesem Zeitpunkt den geringsten Druckverlust hat also der kürzeste der dann noch übrig ist. Das wird wahrscheinlich ja einer der beiden Kreise der Diele sein mit knapp 35 m
 
T

T_im_Norden

Heizkurve runter
Sockel runter
Vorlauf begrenzen
bis das Bad voll offen Wunschtemperatur erreicht.

Erst dann würde ich anfangen zu drosseln.

Ich würde die großen Kreise also WZ sowie Hauswirtschaftsraum und Schlafzimmer drosseln und beobachten wie sich das auf die anderen Kreise auswirkt.
 
Zuletzt aktualisiert 25.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1837 Themen mit insgesamt 26842 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe
Nr.ErgebnisBeiträge
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 81942
2Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
3NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 654
5Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 211439
6Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 19117
7Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 865
8Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
9Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 17690
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
11Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? - Seite 8192
12Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
15Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
16Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 322
17Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
18Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
19Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 9115
20Kosten für Sanitär & Wärmepumpe - Seite 331

Oben