naja, eine Heizlastberechnung ist gesetztlich ja nicht vorgeschrieben. Dennoch habe ich die Bafa Förderung erhalten und vom Installateur zugesichert bekommen bzw. muss der ja auch den Antrag ausfüllen und unterschreiben. Wenns ganz dick kommt, muss ich die zurückzahlen...
Klar habt ihr mir alle weitergeholfen, dennoch war ich immer hin- und hergerissen bezügl. der Aussagen des BU und des Installateurs. Würden die nämlich immer so arbeiten, wäre ich ja nicht der einzige der sich beschwert und die Firmen wären vermutlich nicht mehr am Markt. Ich hoffe das könnt ihr ein wenig verstehen
Heizkurve fahre ich folgende (mit 5K Spreizung):
18° = 24° Rücklauf
0° = 29° Rücklauf
-15° = 32° Rücklauf
Nach wie vor fällt der Rücklauf innerhalb einer Stunde um 2°.
Feuchtigkeit im Bad nach wie vor bei 60% trotz 3x täglichem Lüften.
Bad hat 22.0°C bei 3L/min, was ca. doppelt so hoch ist wie vergleichbare andere Räume.
Der Verbrauch liegt die letzten Tage und AT=~5°C zwischen 16-25kWh.
Und ein Heiztakt dauert nur ca. 2 Stunden bei Hysterese von 3K.
Keine Ahnung was ich noch machen soll. Ich hab mir eigententlich durch die Eliminierung des Puffers mehr erwartet...
Meine einzige Hoffnung ist dass es noch viel Restfeuchte aufgrund der Fliesen und des Estrichs im Bad gibt und sich die Situation ein wenig verbessert, wenn die verpufft ist.