Hallo zusammen,

Ich habe ein kleines Problem.
In unserer Garage soll Zementestrich gelegt werden.

Die Garage ist 5m breit und 6m lang.
Auf die Bodenplatte soll an der höchsten Stelle 21cm Bodenaufbau und an der tiefsten 18cm (für das Gefälle)

Der zuständige Handwerker meinte dass ich überall 12cm Styrodur Verlegen sollte. Zwei Lagen Styrodur a 6cm. An Rand einen Randdämmstreifen und oben auf das Styrodur nochmal eine Lage Baufolie.

Meine Frage: reichen 6cm Zementestrich als Aufbau für das Gewicht das später drauf lastet?
Und ist der Aufbau so i.o.?

LG Crimson
 
3cm auf 4m ist angedacht, der hinterste Teil soll gerade verlaufen da dies auch als Lagerfläche gedacht ist.
0,75% ist nicht ganz ein Prozent, aber anders ging es leider nicht
 
Der Traum vom Haus - Wie viel davon kann ich mir leisten?
Bestellen Sie jetzt kostenlos Kataloge zu Häusern, Hausautomation, Garagen, Carports, uvm!
Der Traum vom Haus - Wie viel davon kann ich mir leisten?

KlaRa

Moderator
Hallo Fragesteller.
Zunächst: die Frage nach dem Gefälle erscheint auch mir bei <1% durchaus berechtigt, da dieses so gering ist, dass nicht nur die Funktion in Frage zu stellen ist sondern man zudem auch mit einem wesentlich dünneren Verbundestrich (35mm) arbeiten könnte.
Soll jedoch aus Gründen, welche ich hier nicht bewerten kann und will, dennoch eine Dämmschicht unter dem Estrich eingebracht werden, dann ergäbe sich bei einer anzunehmenden Flächenlast von 4kN/m² ein Estrich
CT-C35-F5-S65
Das bedeutet: Druckfestigkeit 35N/mm² und Biegezugfestigkeit F5, das Ganze 65mm dick als "schwimmender Estrich" auf (druckfester) Dämmschicht.
------------------------
Viel Erfolg!
 