N
Neubau2022
Die Daten der Pumpe findest unten. Sind aus dem Prospekt über die Wärmepumpe, also für jeden erhältlich13 Heizkreise bei 144 qm? Finde ich zu wenig. Bei uns 13 Heizkreise für 90 qm. Beachte Rohrdurchmesser von WP zum Heizkreisverteiler. Hier keine Engstelle einbauen lassen, genügend Rohrdurchmesser.
Laut einigen Fachleuten bedeutet Senkung VLT um 1 Grad eine Effizienzsteigerung von 2,5%. Somit bedeutet Reduzierung VLT von 35 Grad auf 31 Grad eine Effizienzsteigerung von 10%. Selbst 8% Verbesserung wäre doch schon ein gutes Ergebnis.
Du hattest geschrieben, dass der Estrich bald rein kommt. Zuvor also Einbau Fußbodenheizung. Dazu benötigt der Heizungsbauer für die Verlegung der Fußbodenheizung diese Heizlastberechnung! Bedenke, dass Fehler in der Auslegung der Fußbodenheizung für immer im Haus bleiben. Deine Wärmepumpe könntest du immer wechseln, aber nicht deine Fußbodenheizung.
Zur Auslegung haben wir im Bad 22 Grad und in den anderen Räumen 21 Grad gewählt. Überall Verlegeabstand 11 cm, Bad 5,5 auch unter Dusche und Badewanne.
Wieviel Leistung bringt deine Wärmepumpe? Aus meiner Sicht (vorbehaltlich einer korrekten Berechnung) sollten 5, max 6 kW ausreichen.
Da, wie bereits geschrieben, ich weiß das der GF enormen Wert auf Wärmepumpen, deren Verlegung etc. legt (ist sein Steckenpferd) verlasse ich mich da ganz darauf.