Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

[Seite 10]
Ist es fest eingestellt oder wird es elektronisch geregelt. Wieso sollte man nicht die gesamte von der Wärmepumpe produzierte Wärme in der Fußbodenheizung haben wollen? Warum sollte sie im Puffer verpuffen? Ich vermute, dieser Regler führt zu viel Wärme an der Fußbodenheizung vorbei direkt in den ...

[Seite 25]
hier das Ergebnis nach 24h: Verdichterstarts: 5 (davon einmal für Warmwasser). Temperaturen: Vorlauf Wärmepumpe: 22.3° Rücklauf Wärmepumpe: 21.6° Puffertemp: 24.4° AT aktuell: 4,3° die Einstellungen sind hier nochmal zusammengefasst: Wärmepumpe ist Rücklauf geführt: RL_soll bei 15°: 22° RL_sol bei ...

[Seite 5]
den hydr. Abgleich mache ich sobald wir "Winter" haben :-P Was kann ich tun damit die Wärmepumpe nicht ständig taktet? Ich habe den Sollwert auf 22° bei der Wärmepumpe eingestellt. ERR auf 25°, die sind also im Heizumodus. Keine Anforderung seitens der Wärmepumpe obwohl die Heizgrenze ...

[Seite 79]
Bei den AT sollte die Wärmepumpe doch gar nicht laufen??

[Seite 58]
Die Räume bekomm ich schon irgendwie warm wenn die Wärmepumpe mal richtig arbeiten würde. Das ist eigentlich mein größeres Problem! Ist die Erklärung dass Puffer-, Vorlauf- und Rücklauf- Fühler die gleichen Werte anzeigen sollten schlüssig? Die Wärmepumpe springt einfach nicht an, obwohl ich ...

[Seite 157]
Heute Nacht bei -14°, aktuell immer noch -10 um 9:37 Uhr, hat unsere Wärmepumpe alle 80-90 Minuten abgetaut. Bei um die 0 Grad AT sind es normal so 2,5-3h. Also alles im Rahmen bei euch.

[Seite 85]
Ich probiere es gerade mit den Werten: Wärmepumpe: 18° = 24° 0 ° = 27° -15° = 30 M1: 18° = 19° 0° = 22° -15° = 25° Wärmepumpe läuft seit 45 Minuten und das Bad ist um 0,3° gestiegen. Was mir nur auffällt ist, dass die RL_T, bei der die Wärmepumpe abschaltet, bei 28° liegt bei AT=13° Sollte die ...

[Seite 92]
hat gerade 35 Minuten geheizt. Aber, der MischerVL und der Wärmepumpe Vorlauf sind bis auf 0,3C ident. Die VLT ist trotzdem bis auf 31C hochgefahren und kurz nach dem Heiztakt, ist die MischerVLT wieder bei 24,5C Mich würde ja interessieren, welche Daten der Mischer an die Wärmepumpe ...

[Seite 96]
seit dem ich es so wie bei Brötje empfohlen eingestellt habe, dass die Mischergruppe die Werte der Wärmepumpe übernimmt (Heizkurve, Hysterese usw.) erreiche hab ich wieder 2,5C Unterschied. Passt sich die Cosmo der Wärmepumpe an bezügl. Durchfluss? Soll ich die Pumpenleistung reduzieren? Stelle ...

[Seite 97]
Du hast am Sonntag geschrieben das Wärmepumpe Rücklauftemperatur und Mischer Rücklauftemperatur fast gleich sind. Hast du danach wieder Einstellungen geändert ?

[Seite 99]
... bin da seit mehreren Wochen dran und im EG ist alles so wie es sein soll, im OG nicht. Außerdem fällt die Puffertemperaturn nach Abschalten der Wärmepumpe sehr sehr schnell ab, was auch nicht sein darf. Der Heizungstechniker ist grad da und spült mal alles durch. Er kann sich das Verhalten ...

[Seite 100]
aber nicht innerhalb von 10 Minuten! Der Brötje Mann und der Heizi sagen der Puffer muss die Starts der Wärmepumpe um paar Stunden verzögern! Auffällig ist ja auch dass, wenn die Wärmepumpe läuft, ich in der Fußbodenheizung eine Spreizung von 3-4C habe. Im EG und OG! Sobald die Wärmepumpe ...

[Seite 103]
Naja es ist ja so wenn die Wärmepumpe auf 35 Grad gerechnet wurde, dann sind die Reserven bei der VLT eher geringer. Dem entsprechend könnte das Maximum schon erreicht sein und die Hydraulik hat dann keinen Einfluss ...

[Seite 104]
Kurz gesagt: geringere Spreizung = höherer Durchfluss = höhere Effektivität der Wärmepumpe

[Seite 108]
... ich übers Telefon mit einem Kältetechniker umgestellt. Durch den Puffer ist es auch kein Problem die ERR zu benutzen. Natürlich taktet die Wärmepumpe dann wieder, aber das auch nicht sehr oft

[Seite 109]
Das bedeutet aber Effizienzverlust. Die Wärmepumpe produziert mehr Wärme (höhere Vorlauftemperatur) als nötig

[Seite 112]
nach viel Ausprobieren, habe ich nun die besten Einstellungen (hoffentlich) gefunden. Die Wärmepumpe läuft im Durschnitt ca. 5 Stunden bei AT=5°C. Den Puffer hab ich an der Regelung abgemeldet, die Pufferpumpe an die Heizkreispumpe umgesteckt. Außerdem hab ich die Mischerpumpe parallel zur ...

[Seite 114]
... Die Rücklauf Temperatur fällt nach dem Heiztakt sehr schnell ab. Es dauert in der Regel keine 2 Stunden bis die 4K Hysterese erreicht sind und die Wärmepumpe wieder startet. Das liegt natürlich auch an der hohen Heizkurve die ich eingestellt habe. Habt ihr eine Idee was ich noch ausprobieren ...

[Seite 118]
Zeigt dir inzwischen der integrierte Wärmemengenzähler der Wärmepumpe einen Volumenstrom im Heizkreis an?

[Seite 120]
... parallel zur HUP geklemmt habe, damit die parallel fahren. Der Mischer ist abgeklemmt. Das funktioniert natürlich nicht 1:1. Ich habe bei einem Wärmepumpe-Durchfluss von 900L/h einen Mischerpumpen-Durchfluss von 1100L/h. Die geringe Spreizung von 3k bleibt. Die Wärmepumpe ist jetzt so ...

[Seite 121]
ich habe jetzt die Mischerpumpe auf der niedrigsten stufe laufen mit ca. 700L/h. Die Wärmepumpe liefert ca. 1000L/h bei spreizung =5K. Plötzlich beträgt die Spreizung in der Fußbodenheizung ca. 5k und die Mischer VLT stimmt bis auf 0,3K mit der Wärmepumpe VLT überein!! Es wird langsam wärmer. Die ...

[Seite 124]
... will ja erreichen dass die Spreizung relativ hoch ist und somit mehr Wärme (im Bad) abgegeben wird. Dadurch sinkt die Rücklauftemperatur und die Wärmepumpe moduliert den Vorlauf runter

[Seite 130]
ich muss bei meiner Anlage den Durchfluss der Mischerpumpe relativ niedrig halten damit 1) die Fußbodenheizung-Vorlauftemperatur = Wärmepumpe-Vorlauftemperatur und 2) die Spreizung über 3K liegt. Ansonsten steigt der Rücklauf viel zu schnell an. Durch den Puffer kann ich deshalb bei vereinzelten ...

[Seite 137]
... ich natürlich keine, aber nachdem ich mit dem Puffer/Mischer Gedöns die Sekundärpumpe immer auf niedrigster Stufe laufen lassen muss, damit die Wärmepumpe-VLT so halbwegs mit der Mischer-VLT übereinstimmt, kann ich dann zumindest mehr Durchfluss schaffen. Auf niedrigster Stufe beträgt das dT ...

[Seite 141]
das DeltaT zwischen Wärmepumpe und Mischer Vorlauf ist weg, wodurch ich die Heizkurve 2K runterstellen kann. Brauche aber mehr Durchfluss. Soll ich das über den Verdichter oder die Spreizung ...

[Seite 147]
... mit dem Durchfluss arbeiten. Den kann ich nur erhöhen wenn ich die ERR aktiviere. Du wirst ja hoffentlich verstehen dass mir dann eine taktende Wärmepumpe eher egal ist als jedes Jahr Heizkosten zu haben, die für einen Neubau unverhältnismäßig hoch sind... Selbst wenn die Wärmepumpe 20x am Tag ...

[Seite 156]
Hi, wie oft Taut deine Wärmepumpe denn ab? Kann der Abfall der Rücklauftemperatur nicht mit der hohen Taktung bzw. einer hohen Anzahl an Abtauvorgängen erklärt werden? Beim lesen der Beiträge kommt mir das immer wieder in den Sinn. Kann deine Wärmepumpe auch grafische Darstellungen bezüglich z.B ...

ich will in meinem Neubau mit Fußbodenheizung, die Wärmepumpe optimal einstellen um höchst mögliche Effizienz zu erreichen. Da ich keine Ahnung von Heizungen habe, seht es mir bitte nach dass ich weder mit Fachausdrücken glänzen, noch eine schematische Skizze anfertigen kann Ich wohne in ...

[Seite 4]
Der Mischer wird auch gerne für Modulirende Wärmepumpe genommen. Deswegen mehr Infos. du sagtst es richtig aber vorher sollten alle heizkreise geöffnet werden um den kältesten Raum zu ermitteln also muss ein thermischer Abgleich ...

[Seite 9]
... natürlich ein Teil des warmen Vorlaufwassers an der Fußbodenheizung vorbei direkt wieder zurück. Damit steigt die Rücklauftemperatur an der Wärmepumpe schnell an was zum Abschalten führt, obwohl noch gar nicht genug Wärme in die Fußbodenheizung geflossen ist. Da der Estrich noch gar nicht so ...