用小预算建造可行吗?

  • Erstellt am 2020-12-29 21:11:34

Zaba12

2021-04-10 10:50:41
  • #1

但这里不幸地意味着,使用WordPress超过10年或更早,供暖系统就会坏掉。
 

pagoni2020

2021-04-10 13:38:48
  • #2
我知道我们这里的地暖目前肯定远未达到最佳安装和调试;但所有工作都是由知名的暖通专业公司完成的! 浴室地面现在是温暖的,冬天我觉得这样很舒适,但感觉大多数时候有点随机,第二个浴室通常情况则不同。那边地面突然变冷,铺瓷砖的感觉就没有那么好了。太阳一出来,我白天只能开窗通风,才能忍受,否则辛苦产生的热量就白白流失了。 作为新房居民,我只是希望东西能正常工作,我自己能感到舒适;不同人对温度的感知本来就大不相同。比如说,如果所有房间温度都大致相同,那对我来说就是完全不舒服的状态,再加上系统惯性,一旦受到影响,基本上对这样的供暖系统来说几乎是一个致命缺陷。 不过我理解,90%甚至更多人觉得高供回温正是最合适的,尽管如此,对我来说,这还是一个利弊参半的问题。因此,我会把地暖称为“标准配置”(因为目前大多如此安装),但绝不会称其为“必需”,没有它也能生活得舒适。 在论坛里读了无数页技术性纷争后,我很快明白我想要另一种方式。如果街上有天然气接入,我肯定会用气,估计就不会装地暖了。当前作为“标准”安装的热泵,在论坛和其他网络讨论中引出更多问题,显然专业公司的经验跟不上技术发展的速度,或者执行经常很敷衍。如果我再找个总承包商(GU)来装,这样别人装什么我只能看着,只能抱着希望……但后来在这里看到,装的设备或调试其实很糟糕。 为他家付出了很多努力,读他的帖子我能理解作为业主被半人不人半鬼不鬼地对待时的愤怒。 上面说的技术上肯定是对的,但说实话我个人一点也没兴趣去琢磨这些东西。我买辆车只想开,不想先去学机械师;迟滞(Hysterese)啥的名词我根本不关心,我就是想简单舒服地暖和身体。你想象一下刚搬进去就要和各种工种纠缠不休多折磨人吧! 以前我可能不是这样,但现在我能理解 邻居的想法,未来五年内他肯定也完全没兴趣理会这些问题。 我这次又没什么绝佳方案,但想表明目前的“标准”并不让每个人都满意,毕竟我们还好意思说大家的想法都不一样。 现在很多时候,人们几乎拼命地用百叶窗快走马达、 KNX自动化、无需开灯的智能灯光,节省着生活中的每一秒时间,结果是每天坐在热泵或设计错误的地暖前烦躁不安,常常是白忙活。 所以说,节省就是不惜一切代价。
 

Zaba12

2021-04-10 13:55:32
  • #3

你的专业公司根本没有兴趣也没有时间为你优化暖气系统。我所说的优化包括减少压缩机启动次数,而不仅仅是热泵的高效能耗。第一年冬天,我使用默认设置并出现错误时,压缩机启动次数接近一万次。压缩机大约在启动十万次时会坏掉。这个冬天经过我的优化后,我的启动次数只有560次。

顺便说一句,我邻居的热泵用了五年后完全坏掉了,因为他什么都没做。

……所以,你还是相信你的默认设置吧。
 

kati1337

2021-04-10 14:16:30
  • #4

我认为迟滞性反而是个优点,听起来可能很奇怪。我不喜欢房间温度变化得太快。
在老房子里,冬天温度经常像乒乓球一样波动。暖气开高了——太热了——开窗——暖气调低——太冷了——又把暖气调高。这简直是在浪费能源。也许我是太笨没找到正确的设置方法,但我们总是在暖气片上调来调去,我一点也不怀念那种感觉。

另外,我觉得地暖基本感觉不到什么。我们的供水温度通常低于30°C。由于远低于人体温度,人们甚至不会觉得地面特别热。
 

pagoni2020

2021-04-10 15:18:39
  • #5

那绝对不会是我在新建房屋和其他事务中的专业公司!
否则我们也许会交流,但可能各说各话。
如果我购买了一台现代的、昂贵的“必备暖气”,我个人甚至不想知道“压缩机、迟滞、扩散”等这些东西的具体含义;在这个背景下,我读过无数相关术语,我提到的那个话题对此描述得相当贴切。
当然你有 ERR 等(新术语)不同的启动次数,但这需要对这个主题进行大量深入研究,而不是像搅拌机使用说明那样只需阅读说明书。我想要的是可靠、能自动良好运作的暖气。

再说一次,真的想象一下,如果你必须对所有其他工种或结构学、窗户制造、混凝土、木工、灰泥……都像这样花这么多心思,那是不可能的,而且非常烦人。暖气/热泵以及地暖相关的知识需求很高,最终我往往只能接受中庸之道。我也偶尔看到有人建议不要对业主进行各种优化,因为那样会失去保修。
如果你个人喜欢,或者至少不烦,那你做的对,我则不想这样。

请稍等……我翻一下我学习资料第四卷里关于暖气建造的部分,好让我能有话语权……

很好……对你来说……但对不懂暖气技术的人来说,这真让人烦透了……

这正印证了我的观点:专业公司装给我的是垃圾产品(你也用例子描述了),而我作为一名受训的牧羊人,现在几乎必须接受技术培训才能保证我昂贵的暖气五年不坏……我不理解这有什么意义。
我不是说我有解决方案,只是你描述的显然也不是对所有人都适用的解决方法,看邻居,他并不一定是傻子。

谁认真阅读的,往往更占优势!
我绝不相信所谓的标准设置,我对文中描述的“标准”普遍持怀疑态度。我写过,我不想为了一个安装或调整不当的暖气而被永久束缚和照顾。这就是我写的,好吗?
你真的无法想象有些人无论年龄和性别,都不喜欢这类技术调试工作?他们因此是傻瓜吗——这难道不是让邻居感到烦恼的情理之中吗!

我一点也不觉得疯狂,如果你喜欢就好;反之,你甚至为自己做出了完全正确的选择!
 

Tolentino

2021-04-10 15:38:18
  • #6

说实话,我现在已经相信其实人们确实应该这样做。当我在街角的那个购物中心展示我的建筑项目时,那里聚集了很多专家,除了我问的明显错误之外,还发现了很多其他问题,进行了彻底的拆解。仅仅在浇筑前的地基板上,就发现了三到四个令人担忧的问题。
每个案例都会是这样,很多工匠更倾向于快点完成工作,这样对他们来说简单且成本低廉。但大多数工种之后你看不到这些问题,因为它们被抹灰或轻质隔断遮盖了。
如果你运气好,糟糕的工艺不会导致长期损害。
但是在采暖系统(空气-水热泵)上,糟糕的工艺更容易被发现,因为我们冬天的温度仍然相对较低。

我曾经说过,“有福的是那些单纯的人,因为无忧无虑的(不是没有缺陷的)建筑属于他们。”或者类似的话……

编辑:拼写错误
 

类似主题
04.11.2013地暖、室内恒温器和冷瓷砖28
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
12.11.2017地暖 / 墙暖 / 天花板供暖 - 有替代方案吗?18
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
22.10.2018地板采暖与阳台门的距离19
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144

Oben