热泵与带水壁炉不兼容

  • Erstellt am 2023-10-20 18:54:17

kati1337

2023-10-21 09:57:15
  • #1
这个帖子获得了论坛中最大混淆潜力奖。 :D
你们能再总结一下吗:

- 目前暖气是怎样设置的?底部温度?倾斜度?所有这些都可以在暖气的 信息菜单 里查看,理想情况下不需要调整任何东西。
- 如果这是新建筑,卫生系统做过热平衡调整吗?(实际上必须做)
- 卫生系统的工作人员有给你们解释过设备和其操作方式吗?如果没有,去要求他们说明。这很重要。
- 如果你们还在保修期内,为什么不联系安装设备的卫生系统公司(或建筑公司),却联系其他人?
- 目前热泵的供水温度是多少?
- 我猜你们是根据室外温度来调节的,也就是说,热泵会根据外面多冷自动调整?这个系统的问题在于,如果某个房间有额外的热源改变了需求,比如壁炉,安装公司其实应该考虑到这个。

我完全不能理解的是,为什么你们除了浴室和带有额外热源的房间外,把所有房间的暖气都关掉了?
我倒是建议把除壁炉所在房间外的所有房间的恒温器打开。总体来说,关闭单个房间的恒温器对热泵的效率是有害的。
通俗来说,结果就是:热泵把水加热得比实际需要的更热(浪费电),然后水流速变慢(因为阀门关着)。很没有道理,对吧?
 

WilderSueden

2023-10-21 10:00:11
  • #2

你们还会对高昂的电力和木材消耗感到惊讶吗?
 

Mycraft

2023-10-21 10:03:09
  • #3

可以,但对你一点帮助也没有。只会增加耗能。


Rotormotor已经解释得很清楚了。你是用浴室和客厅这两个房间来加热其他房间。即使你不想这样,并且把调节器调低了,热力学有它自己的规律。

看起来你又是那种常见的房子,暖气系统设置得很差,甚至很糟糕。加上用法像暖气片一样,但实际上你用的是地暖,原理几乎是相反的。

我敢打赌你可能还设置了夜间降温。

你现在的步骤应该是:

- 水力平衡
- 热平衡

一般来说这需要一个采暖季的时间,并且需要找懂行的人来操作。


不,那是两个独立的系统。
 

RotorMotor

2023-10-21 10:06:22
  • #4
哇,数据手册里还能继续滚动,那里确实还有一个你们显然拥有的A16。用这个部件可以非常好地给多户住宅供暖!可能不仅耗电量很大,而且还频繁开关,但那将是下一步任务,在你们大致掌握了耗电量之后。你们到底怎么测量电耗的?那么65千瓦时的耗电量数据是从哪里来的?

是的,28度对我的木屑或燃气供暖来说也很贵。这跟热泵没关系。

但正如我说的,如果你们找不到暖气工,先做好基础工作:加热棒只在零下温度时启动,无论是供暖还是热水。按说明合理设置加热曲线。所有房间恒温器设定合理,卧室可能设为2,其他的根据期望温度设为3或4。浴室全开。

然后再调整分配箱的流量,但那可能稍后再做。
 

Jessica388

2023-10-21 10:07:02
  • #5

这些也让我很困惑,所以很符合!

那么我刚刚看了暖气上的这些数据
室内温度设定 19度,降至17度
采暖曲线
斜率 0.8
基准 0 K
供水温度 27度

我们的暖气师傅大约每周来一次,做“试验”…换个接法等等,都没成功。
恒温器之所以关掉,是因为这些房间“超过”了20度,已经够了。门也一直开着。只有浴室我想要更热一些,所以那里开得高点。
 

Mycraft

2023-10-21 10:10:43
  • #6

加粗!我每次都在为我的0.4挣扎,觉得那太多了。

----------------------------------------------------------------------------------------------

告别热泵单独加热各个房间的想法。

把你的整个房子和各个房间想象成一个大的水循环系统。

每个房间都有一个可调节的入口,决定了有多少水在多长时间内流过。

整个循环系统被加热到一个温度。

为了让一个房间达到所需温度,你需要根据房间大小放入一定量的水。

如果所有房间大小相同,那没问题,你只需在每个地方放入相同量的水。

但房间大小各不相同,所以你必须为每个房间放入与其大小相匹配的水量。

你通过入口来调节(水地暖的分配箱,你可以调节流量)。

但是,实际上有些房间没法放入足够的水来加热到所需温度(大多数是浴室,因为它们较小且需要更高温度)。

你可以选择为更多水腾出空间(减少铺设间距或使用墙暖),或者提高水温。

提高温度(也就是众所周知的供水温度)虽然能把所需的热量带到浴室,但其他房间也会变得更热。

所以你必须减少水量,直到达到你想要的温度。

这整个过程称为热平衡调节。

但问题是,当外部温度很低时,热量不够。

你可以增加每个房间进入的水量,但这会带来问题,需要重新精准调整一切,而且小房间限制无法增加更多水量。

但我们的供暖系统根据外部传感器知道外面温度下降了。

于是它提高供水温度以进行补偿。

因为之前所有房间在热平衡调节中都已调整到正确温度,所以这就有效了。

这就是供暖系统的供暖曲线,里面记录了外部温度变化时供水温度需要调整的幅度。

这只是一个简化的描述,但展示了基本的工作原理。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
09.03.2018暖气片还是地暖:在这种情况下推荐什么?23
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
10.08.2020如何判断地暖是否在运行 - ERR 仍无温控器盖50
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
20.01.2021空气-水热泵每日消耗30千瓦时52
10.02.2021空气热泵 - 增加加热11
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12

Oben