kati1337
2023-10-21 09:57:15
- #1
这个帖子获得了论坛中最大混淆潜力奖。 :D
你们能再总结一下吗:
- 目前暖气是怎样设置的?底部温度?倾斜度?所有这些都可以在暖气的 信息菜单 里查看,理想情况下不需要调整任何东西。
- 如果这是新建筑,卫生系统做过热平衡调整吗?(实际上必须做)
- 卫生系统的工作人员有给你们解释过设备和其操作方式吗?如果没有,去要求他们说明。这很重要。
- 如果你们还在保修期内,为什么不联系安装设备的卫生系统公司(或建筑公司),却联系其他人?
- 目前热泵的供水温度是多少?
- 我猜你们是根据室外温度来调节的,也就是说,热泵会根据外面多冷自动调整?这个系统的问题在于,如果某个房间有额外的热源改变了需求,比如壁炉,安装公司其实应该考虑到这个。
我完全不能理解的是,为什么你们除了浴室和带有额外热源的房间外,把所有房间的暖气都关掉了?
我倒是建议把除壁炉所在房间外的所有房间的恒温器打开。总体来说,关闭单个房间的恒温器对热泵的效率是有害的。
通俗来说,结果就是:热泵把水加热得比实际需要的更热(浪费电),然后水流速变慢(因为阀门关着)。很没有道理,对吧?
你们能再总结一下吗:
