地暖、室内恒温器和冷瓷砖

  • Erstellt am 2013-09-25 10:13:53

Bauexperte

2013-09-26 22:20:48
  • #1
晚上好,

- 外部温度控制的系统供回水温度(供回水曲线,主要)
- 地板采暖的室温([ERR]),在[HK] [ThV]
- 系统回水温度控制(热源的性能调节,供暖回路泵的流量调整)

我会这样翻译:

供回水温度 => 供回水温度
[ERR] => 单室调节
[HK] => 散热器
[ThV] => 恒温阀
回水温度 => 室内空气技术装置

无保证,
莱茵地区的问候
 

Stephan

2013-09-27 09:44:47
  • #2
大概是恒温器的问题,浴室里我温度还是22度(虽然前天晚上设到了30度),地暖也不可能这么慢。办公室(反方向测试)我开了窗户换气,暖气调到15度,也有21/22度。

昨天白天外部温度是17度,晚上(23:00)是8度。
 

perlenmann

2013-09-27 09:55:03
  • #3
即使你把恒温器调到30度,也不意味着暖气会配合!恒温器只是不会再关闭了。你的前置温度显示多少?在当前温度下,前置温度很可能不超过25度,因此很明显,你在房间里也永远不能超过前置温度。
(为了理解:冬天例如前置温度为35度时,你的房间也不会有35度!)
 

Stephan

2013-09-27 10:01:48
  • #4
好的,这很容易理解。那办公室里呢?如果我想要更低的温度。15度有点极端,应该只是用于测试,但如果我把窗户开了快两天(是一个斜开/推拉门,不是小窗户),而暖气仍然保持20度,这就说不通了。对我来说,意味着暖气在不该开的情况下还在工作。
 

perlenmann

2013-09-27 10:41:56
  • #5
我不太明白你的问题?!
你想在办公室保持15度吗?你把暖气关了,窗户打开,结果还是保持在20度?

其实在执行节能条例的房子里,你基本上不会有很冷的房间,除非暖气全都关了。但窗户开着的话,应该会降温的。

顺便说一句,我们有个设备技术员在一次故障处理中把控制电机换错了。结果一个房间一直在供暖,另一个房间却很冷。你那里是否也有类似的互换情况?
 

perlenmann

2013-09-27 11:02:48
  • #6
全部调到零或最低。一个房间接一个房间调到最大。观察哪个执行器启动,并确认它是否属于正确的供暖回路。
 

类似主题
09.12.2012气候毯与地板采暖13
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
23.08.2013电加热,地板采暖,燃气冷凝技术代替散热器?10
20.12.2013新建地板采暖代替散热器和受控居住空间通风;是还是不是?15
30.03.2015浴室的地板采暖足够还是需要额外加热——墙面采暖?22
13.08.2014地暖开槽——经验?19
22.08.2014地暖还是不地暖?20
22.12.2014天花板供暖、墙面供暖还是地板供暖?18
27.11.2014关于地热地板采暖的问题40
07.10.2016地暖控制19
12.11.2017地暖 / 墙暖 / 天花板供暖 - 有替代方案吗?18
22.10.2018地板采暖与阳台门的距离19
12.11.2021ERR 地板采暖中央室温调节器76
02.05.2021用小预算建造可行吗?278
31.12.2020Danfoss地暖太热15
10.04.2022地暖上的实木地板101
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
08.12.2023地暖解释 - 法律规定13
21.11.2024二楼地暖 - 一个房间总是太冷20

Oben