使用空气热泵还是使用燃气和太阳能?

  • Erstellt am 2012-07-11 19:15:21

R.Hotzenplotz

2018-06-07 23:19:08
  • #1
我们现在将安装一个燃气供暖系统加太阳能辅助,同时配备地暖。

在设计地暖时需要考虑哪些因素,以确保即使将来安装热泵时也能适用?我曾在某处看到,地暖需要满足某些特定条件,但我找不到具体是什么。我想在铺设之前及时确认清楚,这样未来才能保留灵活性。

供暖规划如下。

地下室部分还有所变动,只有左上和左下的房间会供暖,中间的房间和右下的房间则不供暖。

这让我感到惊讶。虽然合同中明确规定如此,但在之前与其他砌体房屋供应商的交流中,他们表示必须全部供暖,否则根据法律规定,必须在一楼走廊的地下室楼梯口安装一扇门封闭起来。但现在并没有这样做。随工的鉴定专家表示,他不是供暖方面的专家(但其实不应该还需要另请一位供暖专家作为额外鉴定吧)。
 

Alex85

2018-06-08 07:17:25
  • #2
铺设间距必须足够紧密,以确保在最大提前量35度的情况下达到理想温度。这样以后热泵也能正常工作。实际操作中,这意味着铺设间距最多15厘米,最好持续保持10厘米,浴室中如果铺设系统允许,间距也应为5厘米。

提到工程师真是又有趣了。估计能源顾问也是TGA规划师。
 

R.Hotzenplotz

2018-06-08 07:24:28
  • #3
我们在合同中只约定了地下室的两个房间供暖。但是随后来了供热负荷计算。计算中考虑了每个地下室的房间,并计划安装地板采暖。

然后有人告诉我,这个现在也不会再更改,保持原样。地板采暖的初始方向也是如此,最初是针对盐水热泵设计的——不会再进行调整,因此我以后也能相应地灵活处理。

但是现在突然说,房间将按照合同描述的方式施工,这对我来说意味着供热负荷计算完全不正确。同时,这也让我怀疑地板采暖以后是否真的能灵活使用。

我该如何确保万无一失?我已经联系他们,请他们确认地板采暖将按照能实现未来系统更换的方式施工。看看是否会有回复。
 

Kekse

2018-06-08 16:57:46
  • #4
“可能”的切换也是存在的,即使预热温度必须更高。这只会变得更不经济且更具生态愚蠢。根据表述方式,这一确认完全没有任何意义……
 

R.Hotzenplotz

2018-06-09 17:31:55
  • #5
你的行动建议是什么?还没有任何东西被安排。
 

Mycraft

2018-06-10 08:35:21
  • #6
Alex85 已经说得很清楚了。保持铺设间距,在边缘区域尽量保持 5-10 厘米,这样配合热泵就能奏效。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
20.09.2025房屋图片聊天区 - 展示你们的房屋照片!11893
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
18.09.2017技术室/家务室也安装地暖19
08.03.2018是否需要根据期望温度进行热负荷计算?14
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
04.02.2020应该把按房间划分的采暖负荷计算委托给谁?46
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
02.05.2022更改地暖安装间距20
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14