使用空气热泵还是使用燃气和太阳能?

  • Erstellt am 2012-07-11 19:15:21

R.Hotzenplotz

2018-01-07 15:51:06
  • #1
实际上,在采暖负荷计算中也包括未加热的地下室房间,这样做正确吗?甚至连地下室走廊也被列入其中。

我们的地下室有五个房间,其中只有两个是加热的。但所有房间都列在采暖负荷计算中,因此计算是基于310.2平方米的面积。这个做法是正确的吗,还是错误?
 

Joedreck

2018-01-07 16:23:19
  • #2
我不知道这在专业上是否正确。不过,这可能会进一步减少采暖负荷。也许Alex知道...?
 

R.Hotzenplotz

2018-01-07 18:19:28
  • #3
实际上,燃气/太阳能和热泵在重新加热水的速度上一样快吗?在我们的Nibe F 750中,当我们用完水后,水重新变热需要很长时间。最快的情况是在外面气温低于5度时,因为加热棒能很快加热水。最糟糕的是外部温度在5到10度之间。那时大约要等1.5到2小时。我能想象燃气采暖比不使用加热棒的热泵加热更快,是吗?
 

Alex85

2018-01-07 18:33:03
  • #4
最终取决于设备的性能。如果热泵是7千瓦,而燃气锅炉是15千瓦,后者可能会更快。但这也是储存系统的问题。将400升的储水罐加热到淋浴温度比集成的180升容量罐所需时间更长。
我不确定采暖负荷计算是否正确。我本以为只有被加热空间内的房间才算数:被加热房间是否与其他房间有隔热?
你可以直接问一下作者。
 

R.Hotzenplotz

2018-01-07 18:35:32
  • #5
我刚刚在供暖负荷计算中看到,里面也包括了带有地暖标注的平面图。完整的地下室有所有五个房间包括走廊都标注了地暖。但经过讨论并在合同中确定的仅仅是两个有供暖的地下室房间。所以我现在很确定这里有一个错误。

因此,我也不能用现有的供暖负荷计算去委托能源顾问,更别说做出决定了。虽然可能会因为施工图纸无法完成而导致施工延误,可能我会成傻瓜,但我不能无的放矢地说,这个那个供暖系统就行……真让人恼火。
 

blackm88

2018-01-07 18:36:11
  • #6
地下室要么完全在壳体内,要么根本不在壳体内,对吧?
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
21.10.2019带有热泵费率的热泵?37
18.09.2017技术室/家务室也安装地暖19
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12
28.05.2024新建单户住宅热泵 效能房5512

Oben