Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung

4,80 Stern(e) 4 Votes
S

SaniererNRW123

Für all die, die mit dem Gedanken spielen, im Altbau eine Wärmepumpe zu installieren.

Von Panasonic kommt im Frühjahr 2023 eine Hochtemperatur-Wärmepumpe auf den Markt, die selbst bei -10 Grad Außentemperatur noch eine Vorlauftemperatur von 75 Grad liefern kann. SCOP von maximal 5,2 wird genannt. Insofern eine Alternative zur Öl- und Gasheizung, ohne direkt auf Flächenheizung und/oder Dämmung umstellen zu müssen.

Nähere Infos gibt es (noch) keine zur Aquarea L, die kommen erst noch.
 
D

dertill

Hochtemperatur-Wärmepumpe auf den Markt, die selbst bei -10 Grad Außentemperatur noch eine Vorlauftemperatur von 75 Grad liefern kann. SCOP von maximal 5,2 wird genannt.
Mit Sicherheit wird das nicht in einem Satz genannt. SCOP von 5,2 mit 75°C Vorlauftemperatur geht nicht.
Kannste Carnot fragen, der Sagt, dass bei Quelltemperatur von 0°C und Senke von 75°C maximal ein COP von 4,64 erreicht werden kann.
Hochtemperatur-Wärmepumpe sind jetzt nix neues, ändert nichts daran, dass mit nem realistischen SCOP von 2,0 bei einer Vorlauftemperatur von 75° Spitze kein Blumentopf zu gewinnen bzw. zu bezahlen ist.
 
S

SaniererNRW123

Mit Sicherheit wird das nicht in einem Satz genannt. SCOP von 5,2 mit 75°C Vorlauftemperatur geht nicht.
Nein, das wird es nicht. Tue ich ja auch nicht.

Aber lass es bei einer hohen Vorlauftemperatur (es müssen ja nicht gleich 75 Grad sein) und einem normalen Winter vielleicht 3,0 im Schnitt werden. Das wäre doch schon mal was. Ich bin echt mal auf die konkreten Daten gespannt.
Die Aquarea von Panasonic waren ja schon immer sehr effizient.
 
S

SoL

Nein, das wird es nicht. Tue ich ja auch nicht.

Aber lass es bei einer hohen Vorlauftemperatur (es müssen ja nicht gleich 75 Grad sein) und einem normalen Winter vielleicht 3,0 im Schnitt werden. Das wäre doch schon mal was. Ich bin echt mal auf die konkreten Daten gespannt.
Die Aquarea von Panasonic waren ja schon immer sehr effizient.
Bei 3 würde ich mir die ohne Weiteres einbauen und keine Fragen stellen...
Gemäß dem Satz "Shut up and take my Money!"
 
A

Alessandro

die neue Wärmepumpe-Generation mit dem R290 Kältemittel ist schon sehr gut geeignet für Altbauten.
Man muss sich aber vorab informieren, ob hier der Heizstab zuarbeitet oder nicht. Die Angaben sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Prinzipiell rate ich jedem mal auszuprobieren, welche Vorlauf-Temperaturen wirklich nötig sind.
Die Erfahrung zeigt, dass die größtenteils um 10K runtergefahren werden können.
 
mayglow

mayglow

Kann man bei Ölheizungen die Temperaturen so weit runtersetzen (um einen Winter mal zu testen, inwieweit ne Umstellung auf Wärmepumpe ginge) oder macht man sich dann was kaputt?
 
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26771 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
2Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 17117
3Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 357
5Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 333
6Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? - Seite 321
7Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 446
8Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
9Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik - Seite 316
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
11Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 4144
12Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
13Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 436
14Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
15Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 874
16Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
17Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
18Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
19Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
20Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365

Oben